湿式报警阀前后都要装信号碟阀吗?只在湿式报警阀前面装一个行不行呢?
湿式报警阀前后都要装信号碟阀吗?只在湿式报警阀前面装一个行不行呢?
2楼
如果你的报警阀只负责一层一个防火分区的话,你可以只在前面安一个啊
回复
3楼
不用的,
参见标准图集
回复
4楼
如果有多个楼层多个分区的话,在各个楼层都应该加的,如上图集!湿式报警阀前面不用加的吧!要是湿式报警阀只管一个分区或是一个楼层,连水流指示器都省了!
回复
5楼
湿式报警阀前如果不用信号阀的话,你用什么阀?
不过我最近做的一个项目湿式报警阀前装的是泰科的信号蝶阀,不过就是没有把信号接到火警盘上。
业主要求的。
消防局也没有说什么。
回复
6楼
失误!多谢指教,报警阀与水流指示器前都应安装信号阀!
回复
7楼
自喷验收规范条文说明
5.3 报警阀组安装
5.3.1 本条对报警阀组的安装程序、安装条件和安装位置提出了要求,作了明确规定。
回复
8楼
谢谢各位的回复!我以前看过有前后都装有信号阀!共有9层。我现在做的有6层!可图上没画!所以不知道那个是对的!
回复