急!!!某楼地基处理问题。
tianzi211
tianzi211 Lv.2
2005年08月30日 16:27:13
只看楼主

我公司开发某楼,现基础有一坑(大小约占楼基础1/4),坑底标高比设计基底标高低1.0米。地基处理现有三种方法:1、级配砂石分层夯填。2、素混凝土回填。3、降低基底标高,再用土夯填,各层标高、净高不变。作为开发商不仅要控制质量还要控制成本。请各位大虾帮忙从技术和经济方面分析三种方法各有什么利弊?除这三种方法以外,还有什么好方法吗?无地下水!基坑土质为普通Ⅱ类土。1、级配砂石有夯实不均难题。2、素混凝土的散热问题。3、降低基底造价高。

我公司开发某楼,现基础有一坑(大小约占楼基础1/4),坑底标高比设计基底标高低1.0米。地基处理现有三种方法:1、级配砂石分层夯填。2、素混凝土回填。3、降低基底标高,再用土夯填,各层标高、净高不变。作为开发商不仅要控制质量还要控制成本。
请各位大虾帮忙从技术和经济方面分析三种方法各有什么利弊?除这三种方法以外,还有什么好方法吗?
无地下水!基坑土质为普通Ⅱ类土。
1、级配砂石有夯实不均难题。2、素混凝土的散热问题。3、降低基底造价高。
免费打赏
d113375743
2005年09月12日 15:47:33
12楼
高差将近1米的话,按照我们以前的做法是 阶梯状降低基础深度,每级不大于500,并且注意底板或者圈梁的连接。
回复
wuhong0707
2005年09月15日 10:47:13
13楼
回填土石屑即可,注意放蹬
回复
程1工
2005年09月23日 08:12:01
14楼
是独立基础的,按照基础距离,做错台,就可以了