急!!!某楼地基处理问题。
tianzi211
tianzi211 Lv.2
2005年08月30日 16:27:13
只看楼主

我公司开发某楼,现基础有一坑(大小约占楼基础1/4),坑底标高比设计基底标高低1.0米。地基处理现有三种方法:1、级配砂石分层夯填。2、素混凝土回填。3、降低基底标高,再用土夯填,各层标高、净高不变。作为开发商不仅要控制质量还要控制成本。请各位大虾帮忙从技术和经济方面分析三种方法各有什么利弊?除这三种方法以外,还有什么好方法吗?无地下水!基坑土质为普通Ⅱ类土。1、级配砂石有夯实不均难题。2、素混凝土的散热问题。3、降低基底造价高。

我公司开发某楼,现基础有一坑(大小约占楼基础1/4),坑底标高比设计基底标高低1.0米。地基处理现有三种方法:1、级配砂石分层夯填。2、素混凝土回填。3、降低基底标高,再用土夯填,各层标高、净高不变。作为开发商不仅要控制质量还要控制成本。
请各位大虾帮忙从技术和经济方面分析三种方法各有什么利弊?除这三种方法以外,还有什么好方法吗?
无地下水!基坑土质为普通Ⅱ类土。
1、级配砂石有夯实不均难题。2、素混凝土的散热问题。3、降低基底造价高。
免费打赏
prolxj
2005年08月30日 16:51:25
2楼
你最好把详细的地质情况说一下才好解决啊,什么土,承载力是多少,坑底情况怎么样,地下水位情况等等
回复
herunfeng3333
2005年08月30日 22:32:13
3楼
说清楚地质资料和建筑物的结构形式和基础形式,大家帮你分析一下.
回复
老妖12
2005年08月31日 09:24:36
4楼
用素混凝土
回复
klx163
2005年08月31日 13:21:07
5楼
级配砂石夯实不均问题应该很好解决,灌水用压路机碾压,但是增加了质检检测费用比较麻烦,所以用素混凝土的筒单点。
回复
tianzi211
2005年08月31日 13:54:49
6楼
首先谢谢大家的帮助!
为使基础沉降均匀必须基础整体做素混凝土吧?如果只在坑位置素混凝土回填,那能保证沉降均匀吗?
回复
klx163
2005年08月31日 14:07:53
7楼
若土的承载力大于等于150KPa,差异沉降应该不大。
回复
tianzi211
2005年09月01日 14:33:02
8楼
请各位大虾详细给分析分析,不胜感激。
回复
tianzi211
2005年09月05日 08:58:57
9楼
我很感激大家的帮助,只是能不能分析的详细一些呢?
回复
lsboo
2005年09月05日 12:34:34
10楼
如果土比较好的话,下面搞一个小架空层应该也可以吧!
回复
zhajinbo
2005年09月06日 13:53:36
11楼
3、降低基底标高,再用土(素混凝土)夯填,各层标高、净高不变。
回复

相关推荐