电气事故(转贴)
江南小生
江南小生 Lv.15
2005年08月30日 15:50:59
来自于工地图片
只看楼主

对地短路

对地短路

1858533s.jpg

免费打赏
江南小生
2005年08月30日 15:51:39
2楼
现场是一台GCK馈电柜,安装两台断路器一台800A(下)一台1600A,发生事故的时候整套柜子已经通电但是这两台断路器没有接出线,现场有自动化公司的在接控制线,工人下操作顺序是:剥除绝缘层--剪去屏蔽层--给控制线贴上标签.....就在给控制线贴上标签的时候不小心把控制线甩到了断路器C相母线(此时已经带电了)和柜体的隔板之间,因为控制线内有一根接地线,所以造成了C相对地短路

回复
江南小生
2005年08月30日 15:51:59
3楼
看看
回复
江南小生
2005年08月30日 15:52:12
4楼
看看
回复
江南小生
2005年08月30日 15:52:37
5楼
大家看看,分析分析原因
回复
xin20019
2005年08月30日 16:31:53
6楼
梅兰日兰MT断路器
3,4,5张图是因为第2张短路造成的吗,一个小小的控制线有这么大威力吗
回复
chengyongkft
2005年08月30日 21:13:21
7楼
弧光短路.....................................
回复
s13683529017
2005年08月31日 08:08:56
8楼
你着柜子做的有问题.为什么断路器没有动作呢.不是你们厂家就是设计的保护有问题.在没有负载的情况下以施耐得的产品应该不会出现拒动的.检查一下二次保护把.肯定有问题.
回复
liuqqqq
2007年03月27日 19:11:10
9楼
还是要提倡安全第一的原则
回复
oneeight
2007年03月28日 09:10:20
10楼
看不到图片
回复
namekugaha
2007年03月29日 15:42:03
11楼
我夜看不清图片啊!!!
回复