2楼
现场是一台GCK馈电柜,安装两台断路器一台800A(下)一台1600A,发生事故的时候整套柜子已经通电但是这两台断路器没有接出线,现场有自动化公司的在接控制线,工人下操作顺序是:剥除绝缘层--剪去屏蔽层--给控制线贴上标签.....就在给控制线贴上标签的时候不小心把控制线甩到了断路器C相母线(此时已经带电了)和柜体的隔板之间,因为控制线内有一根接地线,所以造成了C相对地短路
回复
3楼
看看
回复
4楼
看看
回复
5楼
大家看看,分析分析原因
回复
6楼
梅兰日兰MT断路器
3,4,5张图是因为第2张短路造成的吗,一个小小的控制线有这么大威力吗
回复
7楼
弧光短路.....................................
回复
8楼
你着柜子做的有问题.为什么断路器没有动作呢.不是你们厂家就是设计的保护有问题.在没有负载的情况下以施耐得的产品应该不会出现拒动的.检查一下二次保护把.肯定有问题.
回复
9楼
还是要提倡安全第一的原则
回复
10楼
看不到图片
回复
11楼
我夜看不清图片啊!!!
回复