扩建工程的基础疑问
大卫xyz
大卫xyz Lv.8
2010年05月13日 23:18:32
来自于地基基础
只看楼主

现有一个28层的酒店(1993年建,一层地下室)外3层群房扩建,采用人工挖孔桩。由于原建筑承台的影响,部分跨度外挑4m左右,我想把2根柱子基础落在原核心筒承台上,不知道可行否,敬请指教。如图,黄色为扩建部分柱子,绿色为原核心筒承台边线。[ 本帖最后由 lspxyz 于 2010-5-13 23:26 编辑 ]

2010年05月13日 23:30:05
2楼
自己先顶一个,等待高手
回复
hhzhonghua
2010年05月14日 16:56:48
3楼
主体沉降基本已经完成,主体底板刚度很大,三层荷载不大,个人认为落下去应该没有问题的。
回复
大卫xyz
2010年05月14日 19:18:05
4楼
谢谢指教,每个柱子的轴力600左右,取fak=300,独立基础1.3*1.3,就这样了
回复
张三飞
2010年05月15日 11:02:50
5楼
主体沉降基本已经完成,且底板刚度很大,应该可以。最好验算一下,是否满足刚度和强度要求。
回复
xingzm_nora
2010年05月21日 11:45:39
6楼
1、从竖向承载力的角度讲,问题不大。但须控制新建建筑的沉降,并设置沉降后浇带。
2、“谢谢指教,每个柱子的轴力600左右,取fak=300,独立基础1.3*1.3,就这样了”什么意思?你不是做在原承台上吗?
回复
hs200506329
2010年05月21日 20:06:30
7楼
夺命手机
回复
zdx65
2010年05月27日 13:58:57
8楼
不妥。概念不清。可以钻透承台,补桩
回复
大卫xyz
2010年05月29日 13:49:56
9楼
谢谢大家的回复
1.新建筑和原建筑有100的缝宽。
2.我所说的独立基础就相当于一个新的承台把力分散在原承台上,1300*1300*400的基础,放在原来的承台上面。楼上转透概念很清晰,不过我自己认为一从造价方面不合适二下面再加桩是对原建筑承台的扰动过大,荷载不大,新扩建部分为人工挖孔桩,沉降应该不大。
基于上述原因,在不影响安全的前提下选择了不太规范的做法。
回复

相关推荐

APP内打开