2楼
可以啊,你先做一个贴上来。然后大家参与评论,不也一样吗?
回复
3楼
我不大会用天正,画原理图好象天正不大好用啊。有什么好推荐的?
回复
4楼
呵呵,那就和我一样,用系统自带的“画图”吧!!!
回复
5楼
星三角降压启动因为启动时转矩只有全压启动的1/3,所以只适用于空载启动或轻载启动,这也算是它的缺点了。
先画了一个,传上来。
回复
6楼
楼上接触器主触点KM2、KM1标反了吧?变成△启动Y形运行了。
回复
7楼
这个还需要设计?
回复
8楼
这张图有三个问题,一是KM1一次没接入热无件,二是KM2和KM是同时起动,可能会发生不同期的现象,造成空开跳。再就是二次保险因不经过空开。
回复
9楼
“KM1一次没接入热无件”不能算是问题吧?按相电流整定热元件不可以吗?
“二是KM2和KM是同时起动”没有啊?
“二次保险因不经过空开”?
回复
10楼
KM1一次没接入热无件”不能算是问题吧?按相电流整定热元件不可以吗?
理论是可以行,但为什么不用线电流整定呢,何况电机本身就就是三角运行。现在热元件多为插件式,工艺上也不好操作吧。
“二是KM2和KM是同时起动”没有啊?
我写错了,是KM1和KM。
“二次保险因不经过空开”?
二次保险因接在一次保险的上端,
谢谢,JIU回复,有讨论才有进步。星三角还是有很多东西的.
回复
11楼
晕倒,自己太粗心了,把KM1和KM2标错位置了!
我已经改过来了.
我说一下,如果KM1和KM不同时闭合,那电机怎么启动呢?
另外按道理说控制回路取电源是应该在一次回路的保险上方.可是如果电机出了问题,比如说是短路保险烧,这时如果取在一次回路保险的下方,近制回路不也就是没有电了,这样不是更安全!
版主以为如何?