几栋楼的防烟楼梯间能不能合用一台正压送风机啊?
goodluck_lxf
2005年08月29日 16:41:30
来自于通风排烟
只看楼主

几栋楼地上部分均自然排烟,正压送风机设在地下室,然而地下室的几个防烟楼梯间能不能合用一台正压送风机啊? 8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。有谁用过压差自动调节装置?消防验收时很难调节?

几栋楼地上部分均自然排烟,正压送风机设在地下室,然而地下室的几个防烟楼梯间能不能合用一台正压送风机啊?
8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
有谁用过压差自动调节装置?消防验收时很难调节?
免费打赏
hhbox
2005年08月30日 09:01:06
2楼
不好合用吧,剪刀梯是合用的特殊情况.其它方式的合用是不提倡的,因为降低了防排烟系统保证人员疏散的安全和可靠性!

规范条文说明是"应"分别独立设置,所以也是不提倡,我们这审查是通不过的!
回复
deathgod007
2005年08月30日 09:37:53
3楼
我看就能合用,防烟楼梯间反正属于同一个防烟分区
回复
zys0000
2005年08月30日 13:05:50
4楼
从造价来看正压风机合用不一定比单独设置便宜,最好不合用。
回复
goodluck_lxf
2005年08月30日 13:09:53
5楼

第一从价格看,第二要从施工看是否有地方设置。
回复
evawang27
2005年08月30日 17:57:19
6楼
一个防烟楼梯间就是一个防火分区,应该采用独立的正压送风系统,不能合设一台风机。就算是一个防烟楼梯间和前室,也不推荐合用一个竖井。
回复

相关推荐