各位老师好: 我有一个问题,就是我在选择空调箱时,空调箱里面的风机选型时,有全压和余压两个概念,那么请问各个部分的损耗是多少,怎么计算?谢谢!!
各位老师好:
我有一个问题,就是我在选择空调箱时,空调箱里面的风机选型时,有全压和余压两个概念,那么请问各个部分的损耗是多少,怎么计算?谢谢!!
2楼
我认为我们需要的参数应该是风机余压,也就是外部管路的局部+沿程阻力。而全压等于风机内部阻力损失+机外余压。所以,在标注风机参数时应表明余压。
回复
3楼
风机全压为对应于风量的一组性能参数,通常给的出风机参数,在工程工况(1个大气压力,20度)下标定。使用工况不同时要进行修正,修正时风量不变,全压随温度变化,温度升高全压下降,反之亦反。风机全压提供风机以外所有外接部件的压力损失。余压是指风机克服了空调机组自身压力损失后提供外接部件的剩余全压。设计外接件所用值应用余压。
回复
4楼
一般仅提供给厂家组合的段数、顺序及机外余压就可以了,全压有厂家负责
回复
5楼
谢谢楼上几位老师的答复,那么能否具体说一下各个位置的压力损失呢?谢谢
回复
6楼
好好学习 学习
回复
7楼
同意三楼的说法,这个问题我曾经问过我师傅,他是做了16年的工程师,他也是这么说的
回复
8楼
其实在空调箱风机选型时并不像3F所说的那么复杂,因为我们不需要算得那么细。空调箱各功能段的阻力空调厂商心知肚明,我们只需提供机外余压就可以了,也就是按照最不利环路计算所得。
回复
9楼
比较实用
回复
10楼
那么各个段的压力损失是多少呢
回复
11楼
我们主要用的是余压,能克服机组外面管路的阻力就够了
机组各个段的压力损失可以查样本啊 上面应该标明的
回复