请教:除尘管网设计的选择
bao200208
bao200208 Lv.2
2010年05月09日 18:01:05
来自于通风排烟
只看楼主

在下是新手,正在设计一个除尘系统,其中有一个车间,共有三十个密闭罩,每个密罩抽风量约700m3/h。有人从平衡阻力来考虑建议分为五套系统,每个控制六个密闭罩,这样就需要5套除尘器和五套风机,可能投资和设备布设均有问题;有人建议可以把三十个密闭罩分为二组,每组十五个,每组十五个直接接入集合管中(集合管取3m左右的流速),这样利于压力平衡,不必考虑十五个风罩的压力平衡问题,即使接入的密闭罩数量减少或增加,也不会受影响,但由于流速小的缘故集合管会很大,而且在下手头没有现成的这种类型集合管的计算,所以在犹豫中。

在下是新手,正在设计一个除尘系统,其中有一个车间,共有三十个密闭罩,每个密罩抽风量约700m3/h。有人从平衡阻力来考虑建议分为五套系统,每个控制六个密闭罩,这样就需要5套除尘器和五套风机,可能投资和设备布设均有问题;有人建议可以把三十个密闭罩分为二组,每组十五个,每组十五个直接接入集合管中(集合管取3m左右的流速),这样利于压力平衡,不必考虑十五个风罩的压力平衡问题,即使接入的密闭罩数量减少或增加,也不会受影响,但由于流速小的缘故集合管会很大,而且在下手头没有现成的这种类型集合管的计算,所以在犹豫中。
请问各位高手,后一种方式可行吗?
谢谢!
免费打赏
和煦的阳光
2012年05月24日 23:14:59
2楼
不可行,因为管道水平有一个最低风速,不然粉尘会沉积。
先查阅一下,相关手册,选择一个合适的集合管的风速。