关于消防环状管网及枝状管网的设计总结
yunyun
yunyun Lv.4
2021年06月04日 13:34:04
只看楼主

关于消防管网设计是给排水项目遇见最多的实例,枝状还是环状布置应该是设计人员需要烂记于心的事情。下面总结可以帮助理解和记忆。一、室外部分(1)市政部分(主要参数为人口,且要求最小管径环状为DN150,枝状为DN200)   1  设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网;    2  接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150;

关于消防管网设计是给排水项目遇见最多的实例,枝状还是环状布置应该是设计人员需要烂记于心的事情。

下面总结可以帮助理解和记忆。

一、室外部分

(1)市政部分(主要参数为人口,且要求最小管径环状为DN150,枝状为DN200)

   1  设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网; 
   2  接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150;

(2)非市政部分

下列消防给水应采用环状给水管网: 
    1  向两栋或两座及以上建筑供水时; 
    2  向两种及以上水灭火系统供水时; 
    3  采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时; 
    4  向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。

(3)关于消防供水及室内消防栓系统的环状和枝状管网(注意室内消火栓管网枝状布置必要条件2个:一是室外消火栓用水量小于或等于20L/s,二是室内消火栓数量少于或等于10个。)

室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。

室内消火栓系统管网一般布置成环状,但是当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除上述(2)所述外,可布置成枝状;

yunyun
2021年06月04日 13:44:01
2楼

关于消防管网设计是给排水项目遇见最多的实例,枝状还是环状布置应该是设计人员需要烂记于心的事情。

下面总结可以帮助理解和记忆。

(1)市政部分(主要参数为人口,且要求最小管径环状为DN150(DN100),枝状为DN200(DN150))

