我这的配电室在二层,出线好办从上面就走了。进线从哪儿进柜子呀?
我这的配电室在二层,出线好办从上面就走了。进线从哪儿进柜子呀?
2楼
进线如果是电缆的话在楼板上开孔进入柜子(我们都是这么做的),如果是架空的话与出线一样走呀
回复
3楼
入户电缆是4YJV22-1-3*300+1*150 进线柜1架 且进线柜在房间中央 最缺德的是楼下是间维修室 这4条电缆不能从维修室的中间上到柜子里呀 再者 这么粗的电缆 转角半径得多大呀
回复
4楼
在二层配电室下面做个电缆夹层,电缆通过电缆夹层进柜子.
回复
5楼
我不知道你的出线柜是怎么走线的,一般来说也应该是电缆出线吧。既然出线柜能上出线,那么进线柜也应该能够上出线的吧。有2个办法进线。一个是在一楼沿墙走线,在墙边楼板上开孔后进入二楼再沿墙上爬后上进线。另外如果电缆是在建筑外来的,立面上没有美观要求的话,简单点可以直接沿外墙上电缆后在合适的地方穿墙进入二楼。
回复
6楼
进线电压是多少?
回复
7楼
同意5#
回复
8楼
实际案例 要的。
回复
9楼
学习中
回复
10楼
学习中!!!
回复
11楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复