关于商场的应急照明问题
wl10592008
wl10592008 Lv.2
2010年05月07日 17:07:34
只看楼主

在商场建筑中,关于应急照明是否需每个商场再增设专用应急照明箱,本人设计中应急照明采用灯具自带蓄电池方式,是否可以从该分户商场的正常照明箱,引专用供电回路至应急照明灯具。因JGJ16-2008中规定:当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。可是本人认为那样每个分户商场光设电表就得好多块了。这条是不是必须执行。请大家分析。

zjh510040501
2010年05月08日 12:18:29
2楼
建议设计成集中供电式EPS应急电源,你说“应急照明采用灯具自带蓄电池方式”这种设计后备时间都比较短,而且时间稍长些,那些灯具都出故障了 真正需要应急的时候排不上用场,或者亮一下就灭了,设计成EPS应急电源,后期管理和维护也很方便,后备时间可以很长,还可以用于消防应急照明,或者用于动力。QQ:512258010愿意给你交流意见:handshake
回复
babynews2307
2010年05月08日 15:33:10
3楼
学习中
回复
非鱼1号
2010年07月21日 08:40:46
4楼
:) 学习哈
回复

相关推荐

APP内打开