变电所系统图上变压器说明:S11-M-1000KVA10±5%/0.4KVUd=4.5%D,yn11请问Ud=4.5是指什么,是短路阻抗百分比吗?这个值是施工时可以调节,还是定购时就要说明,另外具体高出几个百分点是怎么算出的?
变电所系统图上变压器说明:
S11-M-1000KVA
10±5%/0.4KV
Ud=4.5%
D,yn11
请问Ud=4.5是指什么,是短路阻抗百分比吗?这个值是施工时可以调节,还是定购时就要说明,另外具体高出几个百分点是怎么算出的?
12楼
回答的很有道理。
回复
13楼
阻抗电压百分数又称为短路电压百分数,在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。它对于变压器在二次侧发生短路时将产生的短路电流的大小有决定性意义,对变压器的并联运行也有重要意义。
阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关。当变压器的容量小时,阻抗电压百分数也小;当变压器的容量较大时,阻抗电压百分数也相应较大。我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。
顶一下
回复
14楼
受教
回复
15楼
回复
16楼
受教了
回复
17楼
以下是引用84910936在2005-08-26 09:40:43.0发表的内容:
我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内
原来是这样的。。。。学到东西了。。
回复
19楼
谢谢。指教//
回复
20楼
Ud即短路阻抗,在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗,此时另一绕组的端子短路。短路阻抗通常用百分数表示。此值等于短路试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。它对变压器并列中很大的影响,因为变压器并列的三个条件是:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同。
如果变压器阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压带的负荷反而小,也影响变压器的出力。
回复
21楼
谢谢,又学到东西了
阿弥陀佛
回复