变电所系统图上变压器说明:S11-M-1000KVA10±5%/0.4KVUd=4.5%D,yn11请问Ud=4.5是指什么,是短路阻抗百分比吗?这个值是施工时可以调节,还是定购时就要说明,另外具体高出几个百分点是怎么算出的?

变电所系统图上变压器说明:
S11-M-1000KVA
10±5%/0.4KV
Ud=4.5%
D,yn11

请问Ud=4.5是指什么,是短路阻抗百分比吗?这个值是施工时可以调节,还是定购时就要说明,另外具体高出几个百分点是怎么算出的?
免费打赏
遵义
2005年08月26日 07:27:29
2楼
短路阻抗百分比
回复
wang349kf
2005年08月26日 08:31:14
3楼
阻抗电压,是个比值,定购要说明的,不能调节的,这个参数是体现变压器抗短路能力的
回复
jacksxh
2005年08月26日 09:06:21
4楼
短路阻抗百分比 ,不能调节的
回复
84910936
2005年08月26日 09:40:43
5楼
阻抗电压百分数又称为短路电压百分数,在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。它对于变压器在二次侧发生短路时将产生的短路电流的大小有决定性意义,对变压器的并联运行也有重要意义。
阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关。当变压器的容量小时,阻抗电压百分数也小;当变压器的容量较大时,阻抗电压百分数也相应较大。我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。
回复
遵义
2005年08月26日 09:51:08
6楼
对也是变压器厂家的制造参数
回复
wuyanqing
2005年08月26日 09:57:29
7楼



热心解答问题,加分!
回复
controler
2005年08月26日 17:34:46
8楼

解释的清楚!!!!
回复
sunssqq7
2005年08月26日 17:53:56
9楼


内行
回复
tsml
2005年08月27日 03:58:58
10楼
请问这个值是固定的吧,就是说同样容量的变压器是一样的,定购时不用说明
回复
遵义
2005年08月27日 08:28:58
11楼
一般来说是固定的,当然变压器厂家也可按要求做非标厂品,只是价格不一样!