请教水泵吸入口压力过大怎么解决
rockgen
rockgen Lv.2
2010年05月05日 18:31:26
来自于中央空调
只看楼主

一个空调闭式循环系统,膨胀水箱高度为10M,比系统最高点高了2米。选择水泵的扬程为35M.。目前的问题是水泵运行的时候吸入口压力过高,导致膨胀水箱不能补水。关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水。请教是否由于选择水泵扬程过大的问题,怎么解决好?

2010年05月14日 19:01:06
72楼
如果怀疑是水泵扬程选配过大,那么最简单的方法是把水泵的出水口阀门关小,然后在看运行情况
(吧多余的水泵扬程消耗在阀门阻力上)
回复
mohock2009
2010年05月14日 21:50:43
73楼
虚心学习!
回复
laiqr272
2010年05月14日 23:58:16
74楼
楼主的情况,甚似本人前些年出现的案例。
当初的情况是因系统急于调试,来不及安装膨胀水箱,现场施工人员直接利用给水管网的给水管接到闭式空调管道中,靠自来水管网压力来给空调系统定压兼补水,当初可用,但却污染了办公楼的给水管道,因为补水管阀门必须全开,不得关闭,且给水管网压力不稳定,导致水倒流。
调试后,补装膨胀水箱,原来装的自来水补水管没有拆除,还保留,考虑日后可以快速补水,然后直接在补水管上加个三通,一支路为膨胀水箱补水,同时膨胀水箱有一膨胀管接到水泵吸入口。这样,当原欲留做快速补水的阀门没关,水就从膨胀水箱冒水了,补水管便由此泄压;关了膨胀管阀门就不冒了,空调系统水泵吸入口压力便为自来水管网压力。
请楼主对比,仅供参考。
回复
northyang
2010年05月15日 16:30:43
75楼
学习了。这么学习了。
回复
xiaoxiang_2010
2010年05月15日 23:04:01
76楼
这个问题有意思
回复
pjzpgs
2010年05月15日 23:08:24
77楼
“关闭膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力为17M,出口压力52M。打开膨胀水箱阀门时,水泵吸入口压力降到10M,水箱一直在外冒水”。根据楼主所叙的现象说明,水泵吸入口压力高于膨胀水箱压力7m,水箱自然会向外冒水。打开膨胀水箱阀门,此时的膨胀水箱相当于一个稳压器,把系统压力钳位在10m。52-17=35这个数值正好是泵的杨程。泵的选择有两个重要参考数据,一是系统阻力,二是系统流量。由此看来泵的杨程选大了,流量应该是有富余的。我认为把泵的杨程换成25m左右,流量基本能满足系统要求。冒水问题能解决。
回复
adingkgb
2010年05月15日 23:15:27
78楼
楼上分析我觉得不对
从水泵实际进出口压差来看,并没有发现扬程过大的现象。如果是管道实际阻力小于水泵扬程,那么水泵的进出口压差就达不到0.35MPA。

另外,我问过楼主,当把膨胀水箱阀门打开,水泵吸入压力在10M时,水泵的出口压力相应降到45米,这就说明,系统的实际阻力和水泵扬程是相适应的,如果系统的实际阻力很低,无论定压点的压力如何,水泵锦簇压差都达不到标称的扬程数值。
回复
xl
2010年05月16日 08:36:32
79楼
72楼的办法可以试一下,调到水箱不返水的时候测一下实际流量和扬程重新选泵。前提是保证系统末端设备应正常制冷。
不过我还是认为水泵加旁通的办法比较好,可以防止停泵时产生水击导致膨胀水箱冒水。
回复
wrt0357
2010年05月16日 15:12:17
80楼
:L :L
回复
宁晋
2010年05月16日 15:16:21
81楼
膨胀水箱处压力过高应该是膨胀管接入点至水泵吸入口之间的阻力太大造成的,比如阀门等。不会是水泵扬程过大引起的,因为是闭式系统,系统内就那些水,如果不考虑系统内有空气又没有水或空气的补充就不可能源源不断溢流。
回复

相关推荐

APP内打开