在广东阳江海边建一个有较重设备的单层框架房屋,考虑该区域原是用土夹石回填的池塘,且水位在设计±0.00以下约2.5米左右,基础埋深1.5米,最初考虑用碎石土换填1米深,但是在5月4日下午开挖后,发现在2.5米左右位置出现流砂,不能按照原方案进行处理,开挖未进行排水措施,因为开挖标高就在正常的海水水位面上。但是在5月5日早上却发现原基坑里装满了水。不知道该如何处理该地基。设计要求地基承载力不低于140KPa,要求不太高。
人工降低地下水位,虽然在海边作用不大,但保证施工。
出现流砂的部位抛大石块,增加土体压重,加重压。
提高持力层承载力,减少基础沉降
回复
24楼
提醒楼主注意的是,在海边地区地下水的侵蚀性对基础的影响很大。如水中cl离子和PH值对混凝土和钢筋影响。
回复
25楼
有水很正常,可以适当加大基础面积和深度
回复
26楼
实在不行就改变基础形式
针对你这样的施工也是很有难度的,必须先采取一些止水帷幕的措施
当然这样造价就上去了,可是没办法啊
回复
27楼
通过图中可以看出,似乎基础的部分有黑色淤泥存在,最重要的是要控制不均匀沉降,加厚换填部分,分层碾压,加大基础截面。抽水是必须要的
回复
28楼
降水的主要目的是防止流砂吗?直接用级配碎石换填不行吗?
回复
29楼
水位很大,水也很深,必须进行排水及防水处理,先对基坑进行隔水措施,然后对基坑内水抽掉,埔片石后进行碾压,再看地基情况后进行下一步处理。。。
回复
30楼
来学习学习饿
回复
31楼
可以从以下几点着手:
1、利用功率大的水泵把水在很短的时间内抽干;
2、立刻回填一些颗粒较大的石块,用挖掘机搅拌,并用碾压机压实,从而防止流沙现象对施工场地的进一步破坏;
3、如果以上措施仍然无效,那就把水抽干后再往基坑底部倒入水泥或者是石灰,用强度更高的三合土来防止流沙现象。
回复
32楼
这么多方案都不考虑成本,都说了承载力不需要很大,在海边你降水你以为就是说说的事。
回复