广东阳江海边土夹石回填区域建房,地基处理
爱天堂
爱天堂 Lv.7
2010年05月05日 10:15:36
来自于建筑施工
只看楼主

在广东阳江海边建一个有较重设备的单层框架房屋,考虑该区域原是用土夹石回填的池塘,且水位在设计±0.00以下约2.5米左右,基础埋深1.5米,最初考虑用碎石土换填1米深,但是在5月4日下午开挖后,发现在2.5米左右位置出现流砂,不能按照原方案进行处理,开挖未进行排水措施,因为开挖标高就在正常的海水水位面上。但是在5月5日早上却发现原基坑里装满了水。不知道该如何处理该地基。设计要求地基承载力不低于140KPa,要求不太高。

5月4日下午的照片1.JPG


5月4日下午的照片2.JPG


5月5日上午的照片1.JPG


5月5日上午的照片2.JPG

免费打赏
liushadaoweiqu
2010年05月08日 11:26:32
12楼
挖掉淤泥土
深度大的抛石处理
500左右的用1:2石粉碎石混合料分层机械碾压地基处理
用30吨的振动压路机分层碾压~~
绝对木有问题
回复
chenkelei_1987
2010年05月08日 11:48:27
13楼
挖掉淤泥土
深度大的抛石处理
500左右的用1:2石粉碎石混合料分层机械碾压地基处理
用30吨的振动压路机分层碾压~~
绝对木有问题了~~~
回复
chenkelei_1987
2010年05月08日 11:48:55
14楼
降水方案不一定可行,如果有砂层透水层,渗透率较大的话,井点降水还不如渗的快,因为靠近海边,有砂层是一定的,不然也不会有流砂了,所以基础地下水应该是和海水有联系,这种情况不做围护是降不了水的,但此工程承载力要求不高,单层框架,采用抛石分层压实处理是比较可行的方案,保证密实度就可以了。海边的工程做过一些,也有出过这个问题,也是采用了抛石分层砂夹石做法,已经施工完成。如果承载力要求较高,或者对沉降敏感的工业厂房,就要认真处理了,从另一个侧面说明设计考虑不周全。设计是关键啊。
回复
totti_2010
2010年05月08日 15:20:27
16楼
可以从以下几点着手:
1、利用功率大的水泵把水在很短的时间内抽干;
2、立刻回填一些颗粒较大的石块,用挖掘机搅拌,并用碾压机压实,从而防止流沙现象对施工场地的进一步破坏;
3、如果以上措施仍然无效,那就把水抽干后再往基坑底部倒入水泥或者是石灰,用强度更高的三合土来防止流沙现象。
回复
jgzy
2010年05月08日 16:19:25
17楼
按楼主介绍的情况以及现场照片来看,场地水位在-2.5米,所谓流沙层也基本上是在这同一高度(-2.5米)以下。基底标高-1.5米,位于地下水位以上。由于楼主未提到地勘报告,所以我认为楼主首先应该咨询地勘单位以确认所谓的流沙是否的确是属于可液化的沙层,如果确认不属于可液化上层,则就按照原定施工方案施工即可(当然在施工时必须将水位降到基底标高以下)。否则就必须对流沙层进行必要的处理,处理方法不外乎就是固化或换土两种方法,具体如何处理,楼上的各位已经提出了许多办法,楼主可以根据现场实际而确定。
再有一种更加稳妥的办法,就是将天然基础(浅基础)改为桩基础(深基础),彻底杜绝主体结构在今后可能发生的不均匀沉降。

[ 本帖最后由 jgzy 于 2010-5-8 16:22 编辑 ]
回复
ok_wzh
2010年05月08日 18:59:20
18楼
回复
点心如雪
2010年05月08日 23:12:33
19楼
跟下帖,一路看下来。关键还是抛石处理
回复
点心如雪
2010年05月08日 23:14:30
20楼
跟下帖,一路看下来。关键还是抛石处理
回复
cqdjyjh
2010年05月09日 09:22:10
21楼
流砂是一种不良的工程地质现象。防治流砂的原则主要是:
1、减少或消除基坑内外的地下水的水头差。即井点降水等。
2、增长渗流路径。即沿坑壁打入超过坑底的板桩等。
3、在向上渗流出口处的地表用透水材料覆盖压重以平衡动力水压。
在降水的前提下,可以进行基础处理。在承载力要求不大的前提下,可以直接抛石处理。
回复
张财尘
2010年05月09日 09:35:00
22楼
最常规的方法就是用泵抽着挖着,到一定深度换填