半地下室车库、否可以不设机械排风和排烟?
shi.asia
shi.asia Lv.3
2010年05月05日 10:02:49
来自于通风排烟
只看楼主

半地下室车库外窗及天井面积符合自然排风排烟要求的话,是否可以不设机械排风和排烟?

半地下室车库外窗及天井面积符合自然排风排烟要求的话,是否可以不设机械排风和排烟?
免费打赏
sjzlxb
2010年05月07日 14:27:59
12楼
补充一下,《实用供热空调设计手册》上册第13.5.3.12有相关叙述
回复
cnbbzz
2010年05月07日 15:02:12
13楼
对于业主的这样发问,其实容易回答,自然通风无法满足需要,自然通风公式一放,半地下车库的什么参数不能满足公式,所以只能机械通风。其他人不遵守规范是其他人的事情。
或者让业主牵头与审图公司等部门统一讨论一下,定个是否做的基调。无论怎么做,减少责任。目前形势下,对社会(审图)的责任远远大于对业主的责任。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-7 15:03 编辑 ]
回复
a_ke2010
2010年05月07日 17:13:34
14楼
:) 可以 只要距离和 面积都达到自然排的要求是可以这样做的 我就做过这样的 半地下室
回复
liyi7979hf
2010年05月08日 11:28:04
15楼
本人不是很懂,学习当中。感谢楼上的朋友。帮顶一下。
回复
akaitju
2010年05月08日 15:58:48
16楼
可以不设置机械通风和机械排烟,采用自然通风和自然排烟
回复
xiaosi012345
2010年05月10日 09:24:38
17楼
看来问题就在是否设自然通风上了,唉学习学习啊
回复
liushuyan2008
2010年05月10日 09:47:19
18楼
半地下汽车库 外墙敞开面积超过四周墙体总面积25% 即可按敞开式汽车库计

自然排烟 自然通风!
回复
cnbbzz
2010年05月10日 10:51:16
19楼


消防要求按此比较明确,通风还是靠审图部门掌握

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-10 11:12 编辑 ]
回复
shrllq
2010年05月10日 16:16:37
20楼
这是两个问题。首先是消防问题,自然排烟是没有问题的;其次是卫生问题,自然通风的计算,不好算,但是就我多年的实际情况来看是没有问题的。