半地下室车库外窗及天井面积符合自然排风排烟要求的话,是否可以不设机械排风和排烟?
半地下室车库外窗及天井面积符合自然排风排烟要求的话,是否可以不设机械排风和排烟?
22楼
从风量上来讲 既然满足排烟要求 那么也满足通风要求,不过考虑到汽车库的污染气体比重较大,建议辅助空气射流引导器 将空气引导至天井及外窗处排出
回复
23楼
自然通风没有,规范及技术措施上仅有公式,半地下车库几乎无法计算。因此无法拿出自然通风能满足通风要求的依据。
回复
24楼
看来不是排烟的问题,而是排风的问题。
像这种真不好算,而且自然通风是最无保障的,对于室内有固定废气散发。
回复
25楼
车库面积大到一定程度,有个间距问题吧?
回复
26楼
一般方案时建筑以为可做半地下室,可省排风,但进一步设计后则许多地方不能开窗了,哪儿哪儿要覆土了,或者干脆就是个人防地下室,还是要机械通风排烟
回复
27楼
半地车库属于地下出库吗?
回复
28楼
满足自然排烟的要求就不用机械排烟
回复
29楼
只要开窗面积满足就可不设
回复
30楼
这是两个问题。首先是消防问题,自然排烟是没有问题的;其次是卫生问题,自然通风的计算,不好算,但是就我多年的实际情况来看是没有问题的。
回复
31楼
只要满足自然排烟的规定就可以,
回复