半地下室车库、否可以不设机械排风和排烟?
shi.asia
shi.asia Lv.3
2010年05月05日 10:02:49
来自于通风排烟
只看楼主

半地下室车库外窗及天井面积符合自然排风排烟要求的话,是否可以不设机械排风和排烟?

半地下室车库外窗及天井面积符合自然排风排烟要求的话,是否可以不设机械排风和排烟?
免费打赏
shi.asia
2010年05月05日 10:24:42
2楼
有没有哪个大侠给解释一下,到底有没有可以依据的规范,着急!
回复
cnbbzz
2010年05月05日 10:41:04
3楼
自然排烟有开窗面积指标要求。
自然通风没有,规范及技术措施上仅有公式,半地下车库几乎无法计算。因此无法拿出自然通风能满足通风要求的依据。无法逃。
回复
shi.asia
2010年05月05日 14:13:39
4楼
问过设计院的老总,可以自然通风和自然排烟,消防局一般都认可!
回复
cnbbzz
2010年05月05日 14:18:47
5楼
自然通风不是消防局管的,他们只管自然排烟。

只有当地审图部门或者环保部门管自然通风,如果审图不严或者事先沟通好,当然可以。

如果我审图,必定会让你拿出自然通风能控制车库污染物浓度的计算依据,自己掂量下能拿出来吗?
回复
wlwx_0
2010年05月05日 16:13:51
6楼
如果是半地下,浙江可以不用机械排烟,其他省份不知。
回复
cnbbzz
2010年05月05日 19:30:40
7楼


自然通风与自然排烟是两回事,自然排烟都没有问题,关键是自然排风,如何保证控制污染物浓度?
回复
fine_2009
2010年05月06日 09:40:29
8楼
污染物浓度我们一般计算不出,大多数还是靠设计者掌握其尺度,审图提也不应强行要求。另外,并非机械排风就能保证室内卫生条件达标,实际去地下看看,即使有机械排风也很多开启有限。
回复
cnbbzz
2010年05月06日 11:55:22
9楼
今后是否运行是一回事,设计人员负担什么责任是另外一回事。我说这么多,只是提醒今后若出现什么问题,不要自己担责任。
比如目前未和审图沟通,想当然的不设,一旦审图发问,无法回答,又要加了,影响相关专业,单位领导问责,设计人日子是否好过?
回复
fine_2009
2010年05月07日 09:47:49
10楼
那也一样啊,现在设了,业主问:“这个非加不可吗?不加行不行,能不能考虑不加降低造价?”
如果说必须设,没有根本依据,而且,如果业主来一句:“那个那个工程都这样,都是没做的”设计者一样不好回答。
回复
sjzlxb
2010年05月07日 14:24:05
11楼
如果满足自然排烟开窗面积,且满足30米服务半径范围内,是可以自然排烟的,但乃需机械通风
回复

相关推荐