高层建筑群地下室排烟能不用竖井吗?
goodluck_lxf
2005年08月25日 11:22:10
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑群地下室排烟能不用竖井吗?我最近做了一个工程,情况是这样的:N栋高层住宅,地面上的自然排烟,地下有两层,是车库,楼梯直接下到地下室,我现在的做法是在地下室安装正压送风机,接支管到各个楼梯间和前室,前室设减压阀。这样可以免去地面上的建筑竖井。以前我这样做过,但理论上是可以的。大家的看法是怎么样的?

高层建筑群地下室排烟能不用竖井吗?
我最近做了一个工程,情况是这样的:N栋高层住宅,地面上的自然排烟,地下有两层,是车库,楼梯直接下到地下室,我现在的做法是在地下室安装正压送风机,接支管到各个楼梯间和前室,前室设减压阀。这样可以免去地面上的建筑竖井。以前我这样做过,但理论上是可以的。大家的看法是怎么样的?
免费打赏
hhbox
2005年08月25日 15:26:34
2楼
地下室安装正压送风机?从哪取风.如果从防火分区取风,好象不合理吧!削弱了楼梯间的防火隔断能力,而且将烟气导入前室的可能性也加大了!
回复
nky6666
2005年08月25日 21:48:08
3楼
可以从采光井进风
回复
goodluck_lxf
2005年08月26日 08:59:59
4楼
对,通过靠近红线的竖井进风。不一定要一个防火分区设一套正压送风吧,因为从屋顶设风机的时候也是同时穿越了很多个防火分区啊
回复
农民不懂高压电
2005年08月26日 09:12:08
5楼


偶以为,井道应视为一个单独的防火分区吧?
回复
goodluck_lxf
2005年08月27日 11:16:57
6楼
回复
goodluck_lxf
2005年08月27日 11:17:25
7楼
那你装正压送风口的时候还配套装了一个防火阀吗?
回复
jsha_zy
2005年09月05日 09:35:27
8楼

我也这样认为!

地下室正压送风你一般怎么做
回复