请教一个人防地下汽车库排烟口高度的问题
121315625
121315625 Lv.3
2010年05月04日 16:21:02
来自于通风排烟
只看楼主

我做到这样一个工程人防地下室顶板高度3.6m,风管紧贴粱板底,风管底标高距地2.38m,我采用平时和排烟合用,风口侧排。但是审图提出排烟口应设于顶棚及靠近顶棚的墙面上。要我把风口设置为风管上部开口,顶排的方式。但我感觉顶排的时候,风口排烟不是只能抽掉大梁包围的那一跨的烟气 ,对周边的排烟不怎么有利吧?想问问各位同行的意见,还有那位大大知道排烟口排烟不是有个清晰高度的概念么,这个清晰高度在那本规范上有具体指标?

我做到这样一个工程人防地下室顶板高度3.6m,风管紧贴粱板底,风管底标高距地2.38m,我采用平时和排烟合用,风口侧排。
但是审图提出排烟口应设于顶棚及靠近顶棚的墙面上。要我把风口设置为风管上部开口,顶排的方式。但我感觉顶排的时候,
风口排烟不是只能抽掉大梁包围的那一跨的烟气 ,对周边的排烟不怎么有利吧?想问问各位同行的意见,
还有那位大大知道排烟口排烟不是有个清晰高度的概念么,这个清晰高度在那本规范上有具体指标?

人防地下室防火规范把排烟口设于顶棚或靠近顶棚的墙面上 设为黑体字强制性条文
免费打赏
php19821983
2010年05月10日 14:36:28
12楼
烟气流动的事,谁说的清楚。
模拟出来的也只是参考。。。
你只要符合规范就可以了。
三分技术,七分协调。。。
就看你怎么回复了。。。
回复
wangfg_nj
2010年05月11日 11:08:46
13楼
图趋于完美
审图的挑不出什么毛病
回复
cold8550593
2010年05月11日 17:21:34
14楼
这个还得牛人来指教啊。
回复
cold8550593
2010年05月11日 17:26:10
15楼
好像没有什么特别的要求吧?

只要是梁下500内。
回复
tm_lyyyfr1
2010年05月12日 08:56:18
16楼
不见得非要这样吧?
回复
ft883133
2010年05月12日 13:50:17
17楼
:lol 审图的还是有点道理的吧,不过估计有点过了
回复
liuyue0304
2010年05月13日 14:19:16
18楼
:handshake :victory:
回复
xiaotongren
2010年05月17日 15:15:04
19楼
:) 呵呵,学习前辈们的解决方法
回复
wxm81586928
2010年05月18日 16:20:20
20楼
头次听说风口还可以朝上安装那。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
dengjieyou12
2010年05月20日 14:45:21
21楼
兰州以后画图应该再图上故意留两个明显的问题给审图挑 他要找不出你的毛病了就开始鸡蛋里挑骨头了