变压器6/0.4kv 与6.3/0.4kv 选择时有何不同
追逐岁月
2010年04月28日 11:11:55
来自于变压器
只看楼主

现做一个项目不知道变压器变比该怎么选择,具体情况如下:项目利用余热发电,发出电压为6.3kv;整个项目有6KV高压用电设备,准备高压电利用自身发电量及外部供电量,并且自身发电用不完的外送;不知道这个系统该怎么做,另外低压设备用电变压器的应6/0.4kv 还是6.3/0.4kv ,两者有何不同?

现做一个项目不知道变压器变比该怎么选择,具体情况如下:
项目利用余热发电,发出电压为6.3kv;整个项目有6KV高压用电设备,准备高压电利用自身发电量及外部供电量,并且自身发电用不完的外送;
不知道这个系统该怎么做,
另外低压设备用电变压器的应6/0.4kv 还是6.3/0.4kv ,两者有何不同?
免费打赏
追逐岁月
2010年04月30日 14:07:43
12楼


在规范中好想没找到这个比值
回复
hcy7758520
2010年04月30日 14:16:53
13楼
学习了
回复
红苹果
2010年04月30日 17:44:32
14楼
同意!
回复
itltcl
2010年04月30日 19:18:25
15楼
6.3是平均电压,就是1.05X6得来的
回复
wokaoniyade
2010年04月30日 19:37:42
16楼
1。发电机电压比线路电压高5%,6.3kv,与发电机临近的升压变压器的一侧,与发电机端电压一致。

2。线路末端变压器与线路标称电压一致,6kv。6/0.4
回复
yq609365220
2010年04月30日 20:04:27
17楼
学习了
回复
lujing9452
2010年05月01日 09:19:15
18楼
其实上这个要从变压器一二次侧额定电压的定义来看,变压器一次侧额定电压相当于用电设备的额定电压,二次侧相当于电源,往往要比用户设备额定电压至少要高出5%.
如果电网电压是6.3kV,则变压器一次侧额定电压就是6.3kV.
如果电网电压是6kV,则变压器一次侧额定电压是6kV.
二次侧电压不难理解.0.38*(1+0.05)=0.4kV.
回复
zzlphp
2010年05月02日 10:46:29
19楼
只听说6.3千伏,没有听过6千伏
回复
wangxf
2010年05月02日 18:27:32
20楼
赞同4楼说法!支持!
回复
diangong19833891
2010年05月03日 10:18:45
21楼
楼主的意思是说你们发的电先是自己的6千伏设备用,然后有剩余的再送出去给别人用,但你的设备是6千伏的,但发出的电是6.3千伏,那就对了,你的设备用电的电压有一个正负偏差的,6千伏的正负偏差百分之5就是6300啊,所以说你的电力输出也没问题啊,但是记住,切忌把你的网络接到供电所的网络上.二者之一必须断开.