现做一个项目不知道变压器变比该怎么选择,具体情况如下:项目利用余热发电,发出电压为6.3kv;整个项目有6KV高压用电设备,准备高压电利用自身发电量及外部供电量,并且自身发电用不完的外送;不知道这个系统该怎么做,另外低压设备用电变压器的应6/0.4kv 还是6.3/0.4kv ,两者有何不同?
现做一个项目不知道变压器变比该怎么选择,具体情况如下:
项目利用余热发电,发出电压为6.3kv;整个项目有6KV高压用电设备,准备高压电利用自身发电量及外部供电量,并且自身发电用不完的外送;
不知道这个系统该怎么做,
另外低压设备用电变压器的应6/0.4kv 还是6.3/0.4kv ,两者有何不同?
2楼
“不知道这个系统该怎么做”?什么系统,有发电机和电网连接的配电室。
“设备用电变压器的应6/0.4kv 还是6.3/0.4kv ,两者有何不同?”没有两者,只有一者!
回复
3楼
6/0.4KV变压器高压侧的中间档位是6KV,如果是三档变压器的话其他两个档是5700V和6300V;6.3/0.44KV高压侧中间档是6.3KV,如果是三档变压器的话,其他两个档是6000V和6600V。按照楼主说的发出电压为6.3KV,如果变压器处电压降较小的话,选6.3/0.4比较合适。
回复
4楼
学习了!
回复
5楼
6/0.4这种写法是错误的
回复
6楼
一般都是6.3/0.4的没有听说有6.0/0.4的
回复
7楼
发电机出口电压要较母线高5%,所以6.3,实际母线上变压器仍安6KV选。
回复
8楼
这个也不绝对,要看他的系统电压是否偏高。我们厂紧邻变电所,部分配变选的是6000/400的,结果配变放中档,变压器低压侧经常超过400V。
回复
9楼
学习了
回复
10楼
这种说法不对吧,
回复
11楼
没有两者,只有一者!6.3/0.4
回复