现做一个项目不知道变压器变比该怎么选择,具体情况如下:项目利用余热发电,发出电压为6.3kv;整个项目有6KV高压用电设备,准备高压电利用自身发电量及外部供电量,并且自身发电用不完的外送;不知道这个系统该怎么做,另外低压设备用电变压器的应6/0.4kv 还是6.3/0.4kv ,两者有何不同?
现做一个项目不知道变压器变比该怎么选择,具体情况如下:
项目利用余热发电,发出电压为6.3kv;整个项目有6KV高压用电设备,准备高压电利用自身发电量及外部供电量,并且自身发电用不完的外送;
不知道这个系统该怎么做,
另外低压设备用电变压器的应6/0.4kv 还是6.3/0.4kv ,两者有何不同?
22楼
果然论坛里面高人多,这个确实不了解,看看大家的解释然后再说吧
回复
23楼
以前只知道6.3千伏
学习了建议斑竹给加精
回复
24楼
:handshake
回复
25楼
高手多~
回复
26楼
:)
回复
27楼
6.3/0.4比较合适
回复
28楼
发电机出口电压要较母线高5%,所以6.3,实际母线上变压器仍安6KV选。
回复
29楼
向你学习,回答问题比较严谨。
回复
30楼
电压不同呀,选择变压器要根据需要系数和功率因数计算出有功和正切值来计算
回复
31楼
:victory:
回复