3米跨度悬挑梁不放大配筋有没有危险
兴华
兴华 Lv.9
2010年04月27日 20:36:17
只看楼主

3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,

3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,
活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?
补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。
因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,

[ 本帖最后由 xinghua01 于 2010-4-30 10:22 编辑 ]
免费打赏
mecando
2010年04月28日 09:38:13
12楼
感觉配筋有点小
悬挑属于抗震不利构件
个人也认为适当放大为妥
回复
consteel
2010年04月28日 09:40:54
13楼
8,9度时需要验算竖向地震力的吧,不知道楼主的这个需要验算不?安全考虑,这个应保守些。
回复
石头79
2010年04月28日 13:15:28
14楼
正需要呢!好铁鞋无觅处,得来全靠楼主助!太感谢了!
等我学会了,也把心得和好东东传上来
回复
hero2006
2010年04月28日 13:27:12
15楼
你的荷载和截面我还没见过,不知是按什么算的。结果只要是计算出来的,可以。适当放大也没人说你。
回复
结构老卢
2010年04月28日 15:34:26
16楼
应该放大,悬挑梁属于不能破坏的构件,属于只能“硬抗”的构件,所以悬挑梁还是放大吧,放大系数可以是1.2~1.5。
回复
跳水王子
2010年04月28日 16:36:20
17楼
2楼正解,悬挑梁一定要适当放大,该省的地方省,该放大的地方不要抠,不差这几根钢筋
回复
xchoice
2010年04月28日 16:59:20
18楼
这个毫无疑问的,必须要放大钢筋的,具体放大多少看实际情况,比如荷载跨度等等,这种钱不要去省,因为一旦有一环出错是很容易发生事故的。
回复
胡点点
2010年04月28日 17:00:15
19楼
你这个梁肯定做小了。。。。
回复
camboy009
2010年04月28日 19:42:41
20楼
适当放大一点
回复
cz12
2010年04月30日 14:54:13
21楼
似乎都要放大钢筋
回复

相关推荐

APP内打开