3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,
3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,
活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?
补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。
因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,
[
本帖最后由 xinghua01 于 2010-4-30 10:22 编辑 ]
2楼
适当可以做大一点!挑梁毕竟属于特殊构件!:handshake
回复
3楼
放大点,加个2-5mm2的量!
回复
4楼
感觉有点小。
回复
5楼
2楼正解,悬挑梁一定要适当放大,该省的地方省,该放大的地方不要抠,不差这几根钢筋。
回复
6楼
其实3m的跨度悬挑梁做到400x700,截面的刚度是肯定没有问题的
我都还做过3.5米的跨度做300x600的梁,也是C25的,也是阳台挑梁上面也有砖压,不也没有问题,只是配筋比楼主的要大
其实悬挑梁在画图的时候配筋乘个1.2的放大系数是可以的,该省的省,该用的用,甲方不会扣你这个地方的
回复
7楼
学习
回复
8楼
挠度呢,校核没?
回复
9楼
跨度较大的悬臂梁最好采用局部预应力,更为可靠
回复
10楼
悬挑构件还是不要掉以轻心,节省也不在这里
回复
11楼
个人觉得如果承载力跟变形验算都满足规范的话,完全没有必要放大
回复