3米跨度悬挑梁不放大配筋有没有危险
兴华
兴华 Lv.9
2010年04月27日 20:36:17
只看楼主

3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,

3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,
活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?
补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。
因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,

[ 本帖最后由 xinghua01 于 2010-4-30 10:22 编辑 ]
免费打赏
pkpmcad2015
2010年04月27日 21:06:36
2楼
适当可以做大一点!挑梁毕竟属于特殊构件!:handshake
回复
hqruuu9
2010年04月27日 22:29:56
3楼
放大点,加个2-5mm2的量!
回复
jilinpd
2010年04月27日 22:36:50
4楼
感觉有点小。
回复
honker1981
2010年04月27日 23:14:41
5楼
2楼正解,悬挑梁一定要适当放大,该省的地方省,该放大的地方不要抠,不差这几根钢筋。
回复
0303100458
2010年04月27日 23:28:04
6楼
其实3m的跨度悬挑梁做到400x700,截面的刚度是肯定没有问题的
我都还做过3.5米的跨度做300x600的梁,也是C25的,也是阳台挑梁上面也有砖压,不也没有问题,只是配筋比楼主的要大
其实悬挑梁在画图的时候配筋乘个1.2的放大系数是可以的,该省的省,该用的用,甲方不会扣你这个地方的
回复
zhaokuansky
2010年04月27日 23:55:13
7楼
学习
回复
blessing
2010年04月28日 04:09:06
8楼
挠度呢,校核没?
回复
qzxmt
2010年04月28日 07:32:55
9楼
跨度较大的悬臂梁最好采用局部预应力,更为可靠
回复
奔跑吧智
2010年04月28日 08:42:15
10楼
悬挑构件还是不要掉以轻心,节省也不在这里
回复
yzgang2001
2010年04月28日 09:11:24
11楼
个人觉得如果承载力跟变形验算都满足规范的话,完全没有必要放大