请教高压环网柜上进上出线
elec
elec Lv.2
2005年08月22日 15:38:47
只看楼主

高压环网柜:850X800X2000(柜顶有水平主母),能否电缆上进上出线,若柜后增加附柜是否可行?若无水平主母,能否电缆上进上出线,谢谢

高压环网柜:850X800X2000(柜顶有水平主母),能否电缆上进上出线,若柜后增加附柜是否可行?若无水平主母,能否电缆上进上出线,谢谢
免费打赏
遵义
2005年08月22日 15:57:34
2楼
上有母线,可适当增加环网柜深度,可参考中置柜做法!
回复
wxrang16
2005年08月23日 09:40:02
3楼
水平母线不管有没有,都可以上进线、上出线的,那叫架空出线。
回复
qzj1729
2005年08月23日 16:04:52
4楼
可以上进线、上出线,要用电缆桥架来安装。不管有没有水平母线,不用柜后增加附柜。
回复
遵义
2005年08月23日 16:22:57
5楼
想请教一下,10kV负荷开关能不能倒进线,就是电源从下端头接进去?
回复
遵义
2005年08月23日 17:13:42
6楼
怎么没人回答
回复
遵义
2005年08月24日 09:09:55
7楼
顶一下
回复
bgn
2006年05月29日 14:47:17
8楼
完全可以
回复
汤逊
2006年05月29日 15:51:19
9楼
柜体上部有水平主母贯穿的话,不能上进上出;没有则可以。

一般环网柜的系统母线是前中后水平布置,在柜后增加附柜无意义。

除非一点原则都不讲,将电缆室、母线室、开关室等混在一起,全凭电缆的外绝缘保证绝缘水平......(此属胡来)......

不过,上进上出柜顶怎么会有水平主母贯穿?
回复
zxling05
2006年05月29日 17:14:51
10楼
不管柜顶有无水平母线,都可以上进上出的,但柜深必须加深,至少深度要达到1米
回复
damoyouxialb
2007年04月30日 13:36:28
11楼
来学习!
回复

相关推荐

APP内打开