我单位使用市电和油机两种方式供电,当市电正常时,电容柜是合上的,但老师傅说,市电停电后要先断开电容柜,启动油机,不要开电容柜,等市电来电后,再合上电容柜,我只知道电容柜起功率补偿作用,可是,为什么油机发电时电容柜要断开呢?是对油机有损伤么?还是电容柜应该在这时合上?请高手赐教!!!!
我单位使用市电和油机两种方式供电,当市电正常时,电容柜是合上的,但老师傅说,市电停电后要先断开电容柜,启动油机,不要开电容柜,等市电来电后,再合上电容柜,我只知道电容柜起功率补偿作用,可是,为什么油机发电时电容柜要断开呢?是对油机有损伤么?还是电容柜应该在这时合上?
请高手赐教!!!!
12楼
回复
13楼
学习多好啊
回复
14楼
电容补偿不是就有益无害,有时候会产生谐振,会给电网带来过大的电流。
回复
15楼
难怪我工厂上次发了一次电,烧掉三台马达,就是没断开补偿柜,又学到一招
回复
16楼
最主要是电容柜采用的补偿控制器很关键,一般补偿控制器适用于频率50-60HZ的场合使用,也就是市电场合使用比较好,还有一点一般补偿控制器的投切依据是功率因数型所以不适宜用于自发电补偿;一般情况自发电是不需要无公补偿的,如自发电需要补偿时控制器的选择就相当重要了,必须是投切依据为无功功率型的,控制器的适应工作频率要为45-65HZ的就基本可以满足要求。
回复
17楼
学习
回复
18楼
以前我以为自发电也要把电容投入,现在看了各位分析受意非浅,学习!
回复
19楼
我们做通信综合楼的电源的,低压配电柜和电容器屏联在一起,换成油机供电时候,没有切除电容器柜,惭愧.....
回复