我单位使用市电和油机两种方式供电,当市电正常时,电容柜是合上的,但老师傅说,市电停电后要先断开电容柜,启动油机,不要开电容柜,等市电来电后,再合上电容柜,我只知道电容柜起功率补偿作用,可是,为什么油机发电时电容柜要断开呢?是对油机有损伤么?还是电容柜应该在这时合上?请高手赐教!!!!
我单位使用市电和油机两种方式供电,当市电正常时,电容柜是合上的,但老师傅说,市电停电后要先断开电容柜,启动油机,不要开电容柜,等市电来电后,再合上电容柜,我只知道电容柜起功率补偿作用,可是,为什么油机发电时电容柜要断开呢?是对油机有损伤么?还是电容柜应该在这时合上?
请高手赐教!!!!
2楼
会不会是为了防止电容反向放电吗?
回复
3楼
帮你转移到专家多的地方去,再顶一下。希望对你有所帮助。
回复
4楼
市电时,经过长距离传输,功率因数不够,需要电容补偿。
油机发电时,相当于就地发电,应该可以通过就地调功率因数,就不需要电容补偿了,这时再投入电容柜就可能有过补偿或谐振的现象。
回复
5楼
脱离系统,自然就没有补偿的要求!
回复
6楼
发电机本身就可以输出有功功率和无功功率,如果再对发电机进行补偿容易过补偿,甚至会造成电压升高烧毁设备。
回复
7楼
对市电的无功补偿,最大的原因是对电网电源性质的维护,<全国供用电规则>中规定:用户在当地供电局规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定:高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.9以上,其他功率因数为0.85以上.如果达不到规定值会被罚款及整改.油机发电时就不存在这个问题.而且油机的功率一般较小容易过补,所以用油机发电时一般不投电容柜.