水泵这样改,有意义吗?
chenwu3978171
2005年08月18日 21:03:58
只看楼主

现将供设备冷却用的一台管道泵(Q=1080M3/H H=40M),改为Q=1080M3/H H=80M 水泵,问,同原来水泵比较,流速变否?对提高设备冷却有意义吗?

现将供设备冷却用的一台管道泵(Q=1080M3/H H=40M),改为Q=1080M3/H H=80M 水泵,问,同原来水泵比较,流速变否?对提高设备冷却有意义吗?
免费打赏
8809055
2005年08月24日 01:28:00
22楼
还有需要注意的是冷却塔的设置高度,如果很高,则冷却水泵扬程虽然不高,但由于静压较高,泵壳承压就高。要在设备选型上特别注明泵壳承压能力要求。如果不注,其承压能力一般是扬程的1.5倍,当冷却塔位置很高时,水泵会爆掉。
回复
8809055
2005年08月24日 01:30:55
23楼

这一点说得非常对,是我前面两个帖子的总结。
希望对楼主有帮助。
回复
bj2574
2005年08月24日 09:27:14
24楼


“流量相同,扬程不同,这是两台水泵”,我说的就是二台泵呀。你在原来的水泵、管道曲线图上把新水泵的特性曲线加上去,看看它与管道特性曲线的交点(工况点),你就应该明白了。
其实如果系统各点的压力不超限,工况点仍在高效段内,这台水泵还是可以用的。否则水泵电机可能会发生因过载而烧毁的状况。
回复
hjj
2005年08月24日 14:10:34
25楼
如果采用这么高扬程的水泵,而实际只需要40米或更低的话,水泵的流量会很大,但效率会很低,浪费。
回复
langam
2005年08月24日 15:35:33
26楼

支持
回复
8809055
2005年08月24日 16:58:22
27楼
水泵特性曲线要和管路特性曲线在高效段有交点,系统才正常工作。如果扬程40米有交点,那换成80米就一定没有交点了,系统不能正常工作,更不用说提高冷却效果了!
回复
8809055
2005年09月03日 18:36:51
28楼
楼主好像失踪了?今天在论坛又看到一篇类似的帖子,http://co.163.com/forum/content/90_161670_0.htm#lastreply
可以作为本贴补充。
我在那个问题上的回答这里也可用:
泵的特性曲线一定要和管道特性曲线匹配,在水泵高效段有交点。如果扬程选高,实际上就是水泵工作点往右移(下降曲线)才能和管道特性曲线(上升曲线)相交,流量增大,而功率曲线与流量成正比,因此会发生电机过载。
上述问题结果应该是电机烧毁。
回复
lgd_0715
2005年09月03日 21:31:49
29楼
水泵理论流量不变,扬程提高,实际流量肯定会增加一些,也会提高一点点冷却效果。只是从设备角度考虑,一般的冷却设备设计冷却水压力为3~4kgf/cm2即可,你把扬程提到80米,设备能承受吗?
回复
linchangqing
2005年09月03日 21:44:52
30楼
没有意义]