水泵这样改,有意义吗?
chenwu3978171
2005年08月18日 21:03:58
只看楼主

现将供设备冷却用的一台管道泵(Q=1080M3/H H=40M),改为Q=1080M3/H H=80M 水泵,问,同原来水泵比较,流速变否?对提高设备冷却有意义吗?

现将供设备冷却用的一台管道泵(Q=1080M3/H H=40M),改为Q=1080M3/H H=80M 水泵,问,同原来水泵比较,流速变否?对提高设备冷却有意义吗?
免费打赏
小小法师
2005年08月19日 09:49:55
2楼
扬程提高,水压变大,流速变大,可以加快水的循环,冷却效果应该更好。
回复
chenwu3978171
2005年08月19日 10:22:34
3楼
但水泵流量没变,流速怎会变大呀?谢谢回贴讨论,急用!!!
回复
korterry
2005年08月19日 11:21:51
4楼
功率增大喇!高扬程,低流量!现在流量没变,扬程增加喇!哪功率肯定上去啦!
回复
歌者
2005年08月19日 12:12:45
5楼
功率变大
回复
zys0000
2005年08月19日 12:19:50
6楼
水泵流量没变,流速不会变,扬程提高只和阻力有关系
回复
jisheng1208
2005年08月19日 14:15:38
7楼
我对楼主的提问感到悲哀,
见议楼主看一下水泵的流量曲线图
回复
ftcmx
2005年08月19日 14:24:12
8楼
流量没变,流速不可能有变化,扬程倒上去了,电机功率增加了,这样换泵没有任何意义
冷却效果没有任何改观
回复
123
2005年08月19日 14:27:39
9楼
无论选择那个型号的泵一定和管道系统相匹配,出现过大或过小都是不好的,“经济、安全、高效”是设备选型的原则。
回复
chenwu3978171
2005年08月19日 14:46:27
10楼
8楼所言,正合我意,谢之
回复
f_jg2003
2005年08月20日 08:17:06
11楼
流量增大,功率增大,扬程增大,但增大多少要看环路流量增大后的阻力有多大.
回复

相关推荐

APP内打开