低压柜泄压通道
lanxing108
lanxing108 Lv.3
2010年04月22日 23:50:11
只看楼主

请教: 低压柜要不要设置泄压通道, 要的话,一般怎样处理?

请教: 低压柜要不要设置泄压通道, 要的话,一般怎样处理?
免费打赏
花落处
2010年04月24日 11:40:33
12楼
长见识了,以前只见过高压柜顶部有活动门,不知道干啥用的:lol
回复
lanxing108
2010年04月25日 13:21:57
13楼


施耐德的柜子也是用锁伸缩的原理来考虑泄压的。
回复
lanxing108
2010年04月25日 13:24:13
14楼



顶部象KYN28A开泄压孔,对于低压抽屉柜,好像不怎么适合?
回复
lanxing108
2010年04月25日 13:30:03
15楼


不要太高调,中国开关柜设计水平已经在逐步提供,现状确实有不足的地方。
你不用中国人设计的柜子? 可惜你还在中国。
回复
lanxing108
2010年04月25日 23:42:49
17楼


能不能告知是怎样处理的?

抽屉泄压,通道位置也难定呀? 在面板还是电缆侧柜?
回复
jnzhai8981
2010年04月26日 08:46:56
18楼

是很难定的,就是国外的低压产品在这方面也很难做到完美,这是所有搞低压设计的最头痛最难解决的问题。我只能说到此!
回复
zhp1025
2010年04月26日 08:52:24
19楼
学习了
回复
qiqi19801209
2010年04月26日 09:54:48
20楼


没问题,放心使用;看看某个柜型的设计,细节忘了,大概就这这样子:

内部燃弧.JPG
回复
xy079736
2010年04月26日 15:15:36
21楼
现在好多低压柜用的都是这种锁,大家自己试试就知道了,你用钥匙插在锁上往里按,锁芯是会往里进去的,这就是你所说的可以推开一条缝。
回复
wangxf
2010年04月27日 12:38:01
22楼
是啊,低压柜有什么“压”需要泄放?还是用通道泄放的!
回复

相关推荐