请教: 低压柜要不要设置泄压通道, 要的话,一般怎样处理?
请教: 低压柜要不要设置泄压通道, 要的话,一般怎样处理?
2楼
低压柜有什么“压”需要泄放?还是用通道泄放的!
回复
3楼
没听说有,再打听打听
回复
4楼
只是在进线端或者补偿柜有防雷电保护。
回复
5楼
各位没听说过? 难道是我自己乱想的?
发生短路故障时,有时会暴, 干这行的,应该也见过或听过,不时有低压柜爆炸,把门和封板都冲飞了的!
高压一般都有泄压通道,这个大家知道。
ABB,施耐德的低压柜是有的。 国产的这些GGD、GCK、GCS、MNS柜好像都不曾有过呢!
[
本帖最后由 lanxing108 于 2010-4-23 19:55 编辑 ]
回复
6楼
在GCK1电动机控制中心的柜架原设计是考虑了内部故障时的泄压问题的,采用的方法是门锁中加了弹簧,门锁上时靠弹簧力将门压紧在框架上,当发生内部故障时,内部压力大于弹簧力,将门向外推开一条缝,将内部压力泄放。可惜很多人不知道,都没采用这种门锁。
回复
7楼
低压和中压一样,在发生内燃弧时会有大量高温高压气体产生;
之所以要设置泄压通道,是为了防止在高防护等级时压力过大导致的柜体爆开(虽然出现几率非常小)
通常的低压泄压通道和中高压相同,顶部配活门,压力要一定程度给顶开;
-------------------------------
六楼说的有一定道理!!!赞一个;
但我不太认可的是,如果正好有人员经过,可能会威胁人身安全;
[
本帖最后由 qiqi19801209 于 2010-4-23 20:49 编辑 ]
回复
8楼
6楼是内行,支持.
回复
9楼
仅能打开一条缝,不会伤及人。
回复
10楼
以个人之见,低压柜应当有卸压通道,我在低压抽出式柜子通过形式试验后发现,单元小室的门被蹦开,哪钟弹簧的门锁打开时门周边的缝隙根本不足以卸掉小室内断路器分断时产生的爆炸式的高压气体。现在我研发的抽屉柜中就对单元小室设置了专用的卸压通道。
回复
11楼
原来用以散热的对流孔是用来断路器爆炸时泄放柜内空气压强的!
原来你们设计的低压柜是准备了以后让它爆炸的!
我是不敢用你们设计的柜子的....................:Q
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-24 11:37 编辑 ]
回复