我最近做了几个地下车库在计算抗浮时查阅了一些资料,效应浮力和抗力结构自重的系数取值问题发现好多省市有自己的规定,同时规范上没有明确表示其取值方法只有在水工结构设计上有1.05的规定,想请教各位老师哪有具体的规定,谢谢
我最近做了几个地下车库在计算抗浮时查阅了一些资料,效应浮力和抗力结构自重的系数取值问题发现好多省市有自己的规定,同时规范上没有明确表示其取值方法只有在水工结构设计上有1.05的规定,想请教各位老师哪有具体的规定,谢谢
12楼
06荷载规范规定,永久荷载效应对结构有利时,分项系数采用1.0.
回复
13楼
当结构自重满足抗浮计算时还要设置抗拔桩吗?
回复
14楼
回楼上:不用
地下室的抗浮水位最少应考虑2.0米
回复
15楼
新规范已经修改为参照相关规范
回复
16楼
自重用0。9
浮力用1。2
:handshake
回复
17楼
自重取0.8,
浮力取1.1,
这是电力行业地下沟道计算使用.
回复
18楼
自己算过一个,都不知道有没有用对公式,实在是汗,确实有必要讨论一下先~
回复
19楼
所在江苏,多为
自重取0.9,
浮力取1.0
回复
20楼
我也想知道一个正确的答案!!!
回复
21楼
水工规范好像是浮力1.05 ,抗力0.9啊 具体有点模糊了 哪位高手来说说?
回复