二类高层应急照明供电
wengpeng
wengpeng Lv.6
2005年08月17日 23:38:34
来自于防雷减灾
只看楼主

二类高层,为11层办公,底层商业。办公走道及楼梯应急照明箱共4台:3~5层走道及楼梯,6~8层走道,9~11层走道。采用一路专线串接供电,电源取自一层配电室内双电源箱(双电源箱两路电源有正常电源配电屏及备用电源屏来),即在一层配电室内双电源箱处互投,这样可以吗?

二类高层,为11层办公,底层商业。办公走道及楼梯应急照明箱共4台:3~5层走道及楼梯,6~8层走道,9~11层走道。采用一路专线串接供电,电源取自一层配电室内双电源箱(双电源箱两路电源有正常电源配电屏及备用电源屏来),即在一层配电室内双电源箱处互投,这样可以吗?
免费打赏
tnazxc
2005年08月17日 23:50:29
2楼
在一层配电室内双电源箱处互投,这样不合乎规范要求, 双电源箱应设置在终端设备处,
回复
wengpeng
2005年08月21日 14:20:29
3楼
哦,谢谢
另外,二类高层电梯应为二级负荷,在配电室双电源互投,单根电缆供电,这样可以吗?