请教高手,高压开关柜什么情况下需要直流操作(直流屏)啊?好像真空断路器的二次操作线圈都有交流的呀,关键是不是有继电保护才需要直流,而高压断路器不一定需要直流操作?
请教高手,高压开关柜什么情况下需要直流操作(直流屏)啊?好像真空断路器的二次操作线圈都有交流的呀,关键是不是有继电保护才需要直流,而高压断路器不一定需要直流操作?
2楼
你如果有另外一路交流电源作为继电保护和开关操作电源呀,保护装置和开关及控制元件可以选用交流的。ABB有一款保护叫REJ603,她连电源都不用的,自供电,通过电流互感器的电流自己转换成工作电源保护控制。直流只是便于储存
回复
3楼
一般的微机保护交直流可互用,但断路器就要注意其操作的交直流。
回复
4楼
谢谢楼上二位了,欢迎高手继续:handshake :handshake
回复
5楼
高压开关柜需不需要直流操作电源,跟设计有很大的关系。有用直流控制电源的话,那么开关柜里的控制电源一定用的是直流,除加热和照明用交流。注:很多断路器一般都采用交直流通用的,微机保护要看规格。
回复
6楼
谢楼上,直流柜比较贵,设计中能省去吗,大的开闭站是否应必须用?
另如果本单位有3个变电所,第一个兼高压配电室,内有16台KYN28A-12柜用于3个变电所的高压分配,这第一个所内是否必须用直流柜?
另两个变配电所内每路进线隔离带的PT柜,用于给进线高压柜提供交流操作电源,是否就可以不用直流柜了呢?还有就是这两路进线高压柜各自用自己这侧的PT?:handshake :call:
回复