一工厂长120m,宽80m,高12m,灯距离地面11m,要求地面照度达到150Lx,用无极灯采光,要怎么样设计这个工厂的照明电路。。。。。。
一工厂长120m,宽80m,高12m,灯距离地面11m,要求地面照度达到150Lx,用无极灯采光,要怎么样设计这个工厂的照明电路。。。。。。
2楼
一般来说 按5W/平方计算 工矿灯灯具选型选好(功率) 就可以计算出大概多少平方需要一盏灯
回复
3楼
一同求教
回复
4楼
1、找厂商索要灯具的广域文件或利用系数表,进行照明计算,确定灯具数量和平面布置;
2、合理分配照明回路,进行配电系统和平面线路设计。
回复
5楼
谢谢了~~~很受用
回复
6楼
你的已知条件很清楚了,现在需要的是确定无极灯的参数,按照一般金卤灯来说要选用250W及以上的高顶棚悬挂灯具。
你要用无极灯的话,需要根据你选用灯具的光通量及配光曲线来初步筛选灯具,最后进行照度模拟计算,才能得出灯具数量和安装布置。
回复
7楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
要做工厂直接找做灯具的工矿灯厂家,他们直接给你布好,把不得你用他们的灯呢
回复
9楼
学习了,受教了。
回复
10楼
千万不能用功率密度倒推算,不同厂家的灯具会差很远的
回复
11楼
根据我最近设计火车站候车大厅照明的经验,灯具中心-中心间距大概在4米至6米之间,采用均匀布置,当然要用照明设计软件计算过才能具体确定。
建议你使用DIALux照明设计软件进行计算,建立三维模型+布置灯具+照度计算大概两个小时就可以完成了。DIALux软件支持飞利浦照明、SFT照明、OPPLE照明灯国内外著名照明灯具厂家插件,选灯具很方便的。
通过软件计算后,照明功率密度是否满足设计要求就一目了然了。一般来讲,设计空间越大,照明功率密度值越容易达到设计标准。这是我做火车站照明节能设计得出的结论。
回复