水池爆裂的原因是什么
ftck368
ftck368 Lv.2
2010年04月21日 13:56:58
来自于工地图片
只看楼主

松脂储存池建成后 进行了满水试验没有问题,但是3个月后爆裂。我经参照对比的结果长度20m,宽12m,高5m,墙体厚度24cm,容积为(20-0.5)m×(12-0.5)m×5m=1121.25m3,各位看看是否正确? 该工厂说能够储存1200吨松脂左右。该厂是叫包工队施工的,没有进行什么项目报批手续,违反了国家有关规定? 我对照照片分析:松脂池南面墙整体倒塌,西面墙体被拉裂严重变形、东面墙体变形、支撑钢结构屋顶的钢筋混凝土柱子断裂、池面钢筋混凝土人行横梁断裂坍塌。松脂池墙体为砖砌体结构,东面墙、西面墙内铺有钢筋混凝土带,南面墙内立有钢筋混凝土柱子以支撑钢结构屋顶;池底为混凝土底板铺贴瓷砖;池面为钢筋混凝土井字形人行横梁;松脂池内壁铺贴瓷砖,池外壁南面、东面铺贴马赛克,池外壁西面、北面是用水泥砂浆批荡。墙体建在混凝土地板上没有桩基,墙体没有通过钢筋混凝土与地基牢固连接;池壁外部没有加强支撑。 请各位大师看看,如何改进?或者本次事故违反那些规范?

希望再从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-5-10 14:12 编辑 ]

DSC00603.JPG

免费打赏
dtdth
2010年05月21日 10:38:19
62楼
是设计问题,这么大的水池居然用砖砌筑:L
回复
quxiaodan168
2010年05月21日 10:57:16
63楼
墙体材料不行,那么高,肯定出问题,并且也太薄了,是不是都没有做设计啊,楼主是直接自己按经验施工的吧,
回复
xiaobai5621388
2010年05月21日 11:12:12
64楼
结构轮廓都没有 柱子 都没有 钢筋配置 那么大的距离 根本 用不上 一般 不受什么力的时候还能用 但稍微有力的作用 就不行了啊
回复
lzbapple
2010年05月21日 12:29:04
65楼
甲方的理由太牵强了吧,我看这个构筑物就是一个外行的甲方自己拍脑袋想出来的,5米高,和设计有关系吗?那个设计院敢怎么出图,太强悍了。
回复
nj236600
2010年07月06日 19:52:54
66楼
警钟长鸣!
回复
nickyyeah
2010年07月07日 11:44:30
67楼
没有死人吧,算是不幸中的万幸了。:L
回复
wss_304
2010年07月07日 23:10:11
68楼
设计是肯定有问题的,五米高,凭经验最少要4道圈梁,池外还要设计支撑。如果不影响使用,可以做内支撑。
回复
qaz1231qaz
2010年07月08日 09:04:24
69楼
支持此分析观点,顶一个:victory:
回复
yangfengju
2010年07月14日 08:24:29
70楼
无知无畏,在这里体现了,这种水池居然还用砖砌,且角点无构造柱,还无圈梁,一句话;无知胆大。
回复
ma7606
2010年07月14日 15:40:51
71楼
明显的是承载能力是问题
回复

相关推荐

APP内打开