水池爆裂的原因是什么
ftck368
ftck368 Lv.2
2010年04月21日 13:56:58
来自于工地图片
只看楼主

松脂储存池建成后 进行了满水试验没有问题,但是3个月后爆裂。我经参照对比的结果长度20m,宽12m,高5m,墙体厚度24cm,容积为(20-0.5)m×(12-0.5)m×5m=1121.25m3,各位看看是否正确? 该工厂说能够储存1200吨松脂左右。该厂是叫包工队施工的,没有进行什么项目报批手续,违反了国家有关规定? 我对照照片分析:松脂池南面墙整体倒塌,西面墙体被拉裂严重变形、东面墙体变形、支撑钢结构屋顶的钢筋混凝土柱子断裂、池面钢筋混凝土人行横梁断裂坍塌。松脂池墙体为砖砌体结构,东面墙、西面墙内铺有钢筋混凝土带,南面墙内立有钢筋混凝土柱子以支撑钢结构屋顶;池底为混凝土底板铺贴瓷砖;池面为钢筋混凝土井字形人行横梁;松脂池内壁铺贴瓷砖,池外壁南面、东面铺贴马赛克,池外壁西面、北面是用水泥砂浆批荡。墙体建在混凝土地板上没有桩基,墙体没有通过钢筋混凝土与地基牢固连接;池壁外部没有加强支撑。 请各位大师看看,如何改进?或者本次事故违反那些规范?

希望再从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-5-10 14:12 编辑 ]

DSC00603.JPG

免费打赏
tldguojinbo
2010年07月16日 11:59:05
72楼
砖砌的确实有问题,这样破裂的话主要原因估计还不是温度应力
回复
guicz
2010年07月28日 16:38:45
73楼
我建议对于这种跨度有点大的水池是否可以考虑加扶壁柱呢?也许爆裂是可以避免的
回复
hwxyhzhy0503
2010年09月19日 22:30:59
74楼
长度20m,宽12m,高5m
对于填充墙,长度大于5m就要设构造柱了,高度大于4m也要在墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
看图片好像没有发现这样作的
这个又是水池先,不倒才怪了
:time:
回复
songhanyu78
2010年09月21日 16:43:04
75楼
肯定没有请人设计!
回复
mxf20071943
2010年09月23日 20:48:02
76楼
应该不是温度的原因造成的吧...那么长的那么高的墙该加壁柱的呀.....:) 估计设计原因
回复
wangguoxin-001
2010年11月01日 19:48:42
77楼
设计有误或者施工有误
回复
xt_zhijun
2010年11月05日 09:31:42
78楼
不知道经过设计没有,如果是按图施工,就是设计的原因,没经过计算。
回复
ywh0398
2011年07月20日 16:53:10
79楼
结构自身有问题,肯定不是专业设计单位设计的。
回复
li_hao123
2011年07月21日 10:51:10
80楼
高5米
侧压力太大了
240厚的砖墙肯定不满足要求嘛
回复
tang.yd
2011年11月14日 08:30:58
81楼
原因很简单,没有通过结构设计,盲目的施工。水池这类单体,这种高度,必然是钢混结构,砖砌体的话,厚度至少1米以上
回复

相关推荐

APP内打开