松脂储存池建成后 进行了满水试验没有问题,但是3个月后爆裂。我经参照对比的结果长度20m,宽12m,高5m,墙体厚度24cm,容积为(20-0.5)m×(12-0.5)m×5m=1121.25m3,各位看看是否正确? 该工厂说能够储存1200吨松脂左右。该厂是叫包工队施工的,没有进行什么项目报批手续,违反了国家有关规定? 我对照照片分析:松脂池南面墙整体倒塌,西面墙体被拉裂严重变形、东面墙体变形、支撑钢结构屋顶的钢筋混凝土柱子断裂、池面钢筋混凝土人行横梁断裂坍塌。松脂池墙体为砖砌体结构,东面墙、西面墙内铺有钢筋混凝土带,南面墙内立有钢筋混凝土柱子以支撑钢结构屋顶;池底为混凝土底板铺贴瓷砖;池面为钢筋混凝土井字形人行横梁;松脂池内壁铺贴瓷砖,池外壁南面、东面铺贴马赛克,池外壁西面、北面是用水泥砂浆批荡。墙体建在混凝土地板上没有桩基,墙体没有通过钢筋混凝土与地基牢固连接;池壁外部没有加强支撑。 请各位大师看看,如何改进?或者本次事故违反那些规范?
希望再从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。
[
本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-5-10 14:12 编辑 ]
42楼
真是一个奇迹,人有多大胆,就可以造多大的东西。
回复
43楼
太强悍了,估计根本没设计吧
回复
44楼
居然用砖做,设计是吃什么的。。。
回复
45楼
这个设计问题太大了,
第一,结构选型就有问题,普通的砌体墙怎么能承受那么大的侧压力来,也没有见到抵抗侧压力的构件和措施。
第二,肯定没有进行计算,连砌体的构造措施都满足不了。至少要加几道圈梁,别的更别谈了。
真的希望大家都能增强安全意识,不能蛮干啊,
回复
46楼
37楼的理论分析很到位,总结得很好
回复
47楼
如果砖砌的满足设计要求的话,那么细节部分不应忽略,比如防止池水参透到砌体里造成砌体结构强度弱化从而破坏
回复
48楼
做砖砌筑水池也不是不可以
4米高要370墙
一米一道圈梁
3米一个构造柱
顶上设拉梁还是可以的
回复
49楼
真是集思广益,受益匪浅! 如果能够计算出承载力不够那就更好啦!谢谢各位!
回复
50楼
结构模型可按三面支撑的板,大跨度水池应该用一些专业的有限元软件算一下
如果在墙中设扶壁柱,且扶壁柱足够强,可以将扶壁柱作为板的支座计算
图中的水池由于跨度太大,板承担的弯矩也较大,而砌体结构抗弯能力较差,如改用组合砖砌体也可
回复
51楼
我是做市政的,水池没少设计,看了之后真的无语了
1. 5米高的水池用砖砌第一次见,池壁的计算简图应该是下部固定,上端自由或者简支(要视走道板与池壁的刚度比值确定),建议按挡水墙(挡土墙)设计,楼主说墙体底部与底板无可靠连接,只能说此池壁三个月才到,真是奇迹
2. 20米的地上水池应该考虑留缝了,温度变形也很大
建议:池壁最起码应该做到底部牢固连接,外壁隔一段距离加设扶壁
有池壁就拉坏,造成后续的破坏
回复