水池爆裂的原因是什么
ftck368
ftck368 Lv.2
2010年04月21日 13:56:58
来自于工地图片
只看楼主

松脂储存池建成后 进行了满水试验没有问题,但是3个月后爆裂。我经参照对比的结果长度20m,宽12m,高5m,墙体厚度24cm,容积为(20-0.5)m×(12-0.5)m×5m=1121.25m3,各位看看是否正确? 该工厂说能够储存1200吨松脂左右。该厂是叫包工队施工的,没有进行什么项目报批手续,违反了国家有关规定? 我对照照片分析:松脂池南面墙整体倒塌,西面墙体被拉裂严重变形、东面墙体变形、支撑钢结构屋顶的钢筋混凝土柱子断裂、池面钢筋混凝土人行横梁断裂坍塌。松脂池墙体为砖砌体结构,东面墙、西面墙内铺有钢筋混凝土带,南面墙内立有钢筋混凝土柱子以支撑钢结构屋顶;池底为混凝土底板铺贴瓷砖;池面为钢筋混凝土井字形人行横梁;松脂池内壁铺贴瓷砖,池外壁南面、东面铺贴马赛克,池外壁西面、北面是用水泥砂浆批荡。墙体建在混凝土地板上没有桩基,墙体没有通过钢筋混凝土与地基牢固连接;池壁外部没有加强支撑。 请各位大师看看,如何改进?或者本次事故违反那些规范?

希望再从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-5-10 14:12 编辑 ]

DSC00603.JPG

免费打赏
guochuan708
2010年04月28日 11:32:17
32楼
太无知了,这么大的水池居然用砖砌筑,明显的没有经过设计啥:lol
回复
liwenhu1982
2010年04月28日 17:52:54
33楼
结构设计有问题呀
回复
bohr1835
2010年04月29日 14:46:36
34楼
钢筋好少啊 有钢筋那地方那是暗梁么?
感觉角隅处连接出了问题
为啥不做混凝土的池子??
无盖池子上面过道的梁主筋已经被拔出了 强悍!

[ 本帖最后由 bohr1835 于 2010-4-29 14:50 编辑 ]
回复
pkpm007
2010年04月29日 18:59:38
35楼
长见识,增知识,一个好汉三个帮,一个篱笆三个桩,感谢
回复
czcz520520
2010年04月29日 21:01:16
36楼
24砖砌筑高度达到5米,中间没有加固的系梁?
回复
lily_0118
2010年04月30日 16:01:44
37楼
1、根据水池长与高之比20/5>3按浅池计算,池壁按竖向单向计算,并考虑角隅外水平向角隅 效应引起的负弯矩。
2、池壁为悬壁板,池壁底处为M=0.5ql*l,内部受弯,(图片中水池应该是在底部1/3处暴破,因没有承受竖向弯矩的钢筋或措施)
3、池壁与池壁应考虑角隅弯矩,加腋角筋或池壁筋锚固,且节点处弯矩平衡,
4、池壁与基础连接需考虑池壁引起的扭矩,

注:240砌体池壁设计者很强,不知道怎么计算的,
装水试验没暴只是时间问题,

[ 本帖最后由 lily_0118 于 2010-4-30 16:08 编辑 ]
回复
edgesky520
2010年04月30日 16:41:11
38楼
设计者太聊了 成这样也能安心
回复
zqcy316
2010年05月01日 19:36:58
39楼
这样的老板也是哦,不过这种情况真的还多啊,都不正规做,唉,为了节约成本???????:lol
回复
wjb5358
2010年05月02日 18:12:01
40楼
结构设计有问题,可能没有正式图纸
回复
xwi
2010年05月02日 21:42:27
41楼
第一反应,按5楼的说的,蓄水试验没事已经是个奇迹了
如果不懂结构,也可以参照一下水池的图集啊!
回复