屋顶通风机前是否要放阀门
s080319
s080319 Lv.4
2010年04月17日 20:54:03
来自于通风排烟
只看楼主

本工程卫生间的排风道不能直接通向屋面,所以在走廊设了一个水平风道将所有垂直排风道接到一起,通过屋面的排风机进行强制排风,我想问一下,屋面的排风机前还需加防火阀么,如果加,应加70度的还是280度的。

本工程卫生间的排风道不能直接通向屋面,所以在走廊设了一个水平风道将所有垂直排风道接到一起,通过屋面的排风机进行强制排风,我想问一下,屋面的排风机前还需加防火阀么,如果加,应加70度的还是280度的。
免费打赏
flier_01
2010年04月17日 21:28:18
2楼
屋面排风机前不需要设置防火阀
但是水平风管接土建风道处应设置70度防火阀
回复
awqa
2010年04月18日 07:10:41
3楼
70度的阀门怎能排烟?
回复
flier_01
2010年04月18日 11:28:00
4楼
楼主说的是卫生间的排风
不是排烟
回复
yjb8000
2010年04月18日 21:08:58
5楼
70度防火阀
回复
pp1982711050011
2010年04月18日 23:23:36
6楼
防火要加的,70度就可以了
回复
whf1118
2010年04月20日 11:21:17
7楼
:handshake
回复
cnbbzz
2010年04月20日 15:52:11
8楼
我们院一个元老说,加了可以保护风机,由此我们都加。
回复
nannananan
2010年04月20日 15:55:25
9楼
屋面排风机前不需要设置防火阀
但是水平风管接土建风道处应设置70度防火阀
回复

相关推荐