各位同仁,大家好,有个问题请教下。我做了一个重力式路肩墙,需设置防撞护栏,采用理正挡墙模块计算,《公路路基设计规范》中说“作用于挡墙栏杆顶的水平推力采用0.75KN/m,作用于栏杆扶手上的竖向力采用1KN/m”,从这句话说“栏杆扶手”看,这个作用力应该不是车辆碰撞荷载。查阅《公路交通工程设计细则》中车辆对刚性护栏的碰撞力是91KN/m(SB防撞等级),但将这个荷载(考虑4m)加到理正挡墙设计模块中,挡墙基本没法算了,很大的尺寸都满足不了倾覆及滑移安全性。很头疼,不知道怎么办才好,有哪位有相关经验的留下联系方式或留言,不胜感激!
以前的挡墙标准图,都没考虑这些,这个墙顶的力还是很大的,标准图尺寸也是不满足的