做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.

做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.
免费打赏
hnjzsd0016
2010年04月20日 17:29:47
12楼
学习了
回复
rencom886ppa
2010年04月20日 17:59:54
13楼
控制好负荷,怎么能不能联络。。。。。。。。。。。。
引用懂哥的一句名言:脑袋被驴踢了

容量不超过3:1,并列运行都可以的
回复
红苹果
2010年04月20日 18:48:33
14楼
:lol
好久没上来了,上来透口气,忙死了。。。

审图的意思很明确,两台主变如果双电源进线,单母线分段,那么倒主变时候是问题。。母联不能合!
(假如用1#进线带2#主变就是问题了。。。)
如果后面是一、二级负荷,建议还是更换样的变压器。
回复
红苹果
2010年04月20日 18:51:46
15楼
当然,一般设备选型时候肯定按分段单母线选择的,如果合环的时候低压侧发生短路,那么设备可能经不起冲击。另外合环的时候环流肯定不小。。
回复
kstream
2010年04月20日 22:46:53
16楼
9楼正解
回复
liangdexiang
2010年04月21日 09:00:32
17楼
可以的啊
回复
xyb1976426
2010年04月21日 21:18:53
18楼
是不是环网供电啊,我们这里是可以的 啊
回复
liuhengfei126
2010年04月22日 12:00:22
19楼
个人想法是可以的,只是母联的开关额定电流按照变压器容量较大的选择。
回复
leary4
2010年04月22日 13:19:28
20楼
我们这基本上每个站变压器都是相同容量的~没见过不同的带联络的~