做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.
做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.
2楼
备自投是可以了,因它们是先断后合。
回复
3楼
低压单母线分段,没有不能联络的道理,如果审图说不可以可请他讲出道理
回复
4楼
学习了。
回复
5楼
就算是并列运行也没有这么一说吧?
回复
6楼
应该没问题,这两台就是并联也应该可以啊。
回复
7楼
可以联络,就是控制部分要注意.
回复
8楼
并列也可以么。。好像并列的条件很苛刻的。
回复
9楼
可以联络,也可以并列运行。没问题的,工厂里很常见,要注意满足变压器并列运行条件:
1.容量比不要超过3:1;
2.阻抗电压相等;
3.电压和变压比相同;
4.连接组别相同,包括连接方式、极性、相序都必须相同
回复
10楼
同意楼上的!
回复
11楼
应该没什么问题吧,还是一台对另外一台有影响?
回复