不同容量的变压器可以联络吗?
zhoulh1234
zhoulh1234 Lv.7
2010年04月16日 11:08:15
来自于变压器
只看楼主

做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.

做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.
免费打赏
lingxuct
2010年04月16日 12:01:45
2楼
备自投是可以了,因它们是先断后合。
回复
jztgg
2010年04月18日 23:57:03
3楼
低压单母线分段,没有不能联络的道理,如果审图说不可以可请他讲出道理
回复
dzkdzk
2010年04月19日 08:18:45
4楼
学习了。
回复
dtl313
2010年04月19日 10:10:28
5楼
就算是并列运行也没有这么一说吧?
回复
混在电气
2010年04月19日 11:30:23
6楼
应该没问题,这两台就是并联也应该可以啊。
回复
honggm1019
2010年04月19日 13:51:39
7楼
可以联络,就是控制部分要注意.
回复
余叁
2010年04月19日 14:23:45
8楼
并列也可以么。。好像并列的条件很苛刻的。
回复
lujing9452
2010年04月19日 14:51:15
9楼
可以联络,也可以并列运行。没问题的,工厂里很常见,要注意满足变压器并列运行条件:
1.容量比不要超过3:1;
2.阻抗电压相等;
3.电压和变压比相同;
4.连接组别相同,包括连接方式、极性、相序都必须相同
回复
jliang05
2010年04月19日 15:03:17
10楼
同意楼上的!
回复
gulianlian
2010年04月19日 21:02:41
11楼
应该没什么问题吧,还是一台对另外一台有影响?
回复

相关推荐

APP内打开