做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.
做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.
22楼
问了一些老工程师,有人说可以,有人说不行,呵呵。
回复
23楼
:time:
回复
24楼
学习了
看一看
回复
25楼
课本上都是这样说,但实际上不一同一批次的产品,各参数还是不同的,所以我一直都不敢并列运行。
回复
26楼
最好是
①变压器容量相同
②电压等级相同
③变压器接线组别相同
④负荷性质相同
并列运行可以的,只是不能合环运行,有不平衡电流 任何情况下只有任意两组断路器合闸
回复
27楼
我记得是三个条件
,把楼上的第一条取消了
回复
28楼
学习了,不过还是没弄明白
回复