建筑如果没有上人的屋面,那实验消火栓该怎么定呢?
jiangxin860120
2010年04月13日 22:39:17
只看楼主

本人设计屋面没有上人的楼梯,屋面都是斜的,可是实验消火栓不是一定要在屋顶么,那该怎么样设计呢,有没有这样的相关规范和图例呢?望各位大侠不吝赐教!!

本人设计屋面没有上人的楼梯,屋面都是斜的,可是实验消火栓不是一定要在屋顶么,那该怎么样设计呢,有没有这样的相关规范和图例呢?望各位大侠不吝赐教!!
免费打赏
nc_dog
2010年04月13日 22:49:08
2楼
10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓
回复
corelli
2010年04月14日 08:28:17
3楼
高低规要求不同,高规为“应设”,低规为“宜设”。你的项目估计是多层,不设也罢。如果是高层,应该有上屋面的楼梯,否则建筑专业违规的。
回复
xupeng
2010年04月14日 10:07:29
4楼
楼上正解!
回复
eternality01
2010年04月14日 10:28:22
5楼
可以拿最高层 一处消火栓兼做 试验消火栓!
回复
niutaoshiw
2010年04月14日 10:51:40
6楼
好像试验消火栓没有特别的要求吧? 试验的时候有用一层或者最不利出水点做实验的,不能设实验的,应该可以用其他的代替吧
回复
jiangxin860120
2010年04月21日 15:18:13
7楼
:handshake
回复
lizhi237
2010年04月22日 13:35:44
8楼
类似厂房没有上人屋面的 不设试验消火栓
回复
ggliming1973glm
2010年04月23日 01:12:48
9楼
上人屋面才需要设置实验消火栓.........
回复
ggliming1973glm
2010年04月23日 01:13:35
10楼
不上人屋面是最不利点消火栓兼做实验消火栓的。
回复
枫之影
2010年04月23日 09:21:01
11楼
同三楼的,建筑防火规范上说是平屋顶“宜”设~~~~即最好设置~~~
回复