电气竖井的门可以开向消防电梯前室吗?
mrfep
mrfep Lv.8
2005年08月15日 13:06:09
来自于防雷减灾
只看楼主

近日学习一个一类高层商住楼的图,其电气竖井的门为乙级防火门,开向消防电梯前室,请问这样可以吗?

近日学习一个一类高层商住楼的图,其电气竖井的门为乙级防火门,开向消防电梯前室,请问这样可以吗?
李兴龙机电科技
2005年08月15日 13:07:06
2楼
违反高规,学学浙江的做法。。。。。。。。。。。
回复
xujinzhan
2005年08月15日 21:12:00
3楼
仔细说说看。
回复
delisnowhite
2005年08月15日 22:26:59
4楼
说说浙江的作法
回复
plainlife
2005年08月16日 10:28:05
5楼
回复
李兴龙机电科技
2005年08月16日 12:05:20
6楼
这个帖子我发过了,可惜你们没注意。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月16日 12:07:31
7楼
53、防烟楼梯间及封闭楼梯间内不得设置管道井、电缆井,当符合下列条件时,消防前室内可设置管道井和电缆井:
⑴竖井每层封堵。
⑵检修门采用甲级防火门。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月16日 12:08:49
8楼
以上意见,浙江省建设厅和浙江省公安消防部门取得一致意见。
回复
mrfep
2005年08月16日 12:39:55
9楼
那国标呢?是不是违反了国标。我们不在浙江的该怎么办呢?
回复
李兴龙机电科技
2005年08月16日 13:02:55
10楼
浙江省之所以这么做,是因为有时候必须违反规范,但是,要通过消防的审查,所以有这个东西。其实,在全国一样。
回复
luozi8250
2005年09月05日 11:56:30
11楼
不可以
回复