超长地下室设计的问题
huangdan80_0
2010年04月11日 13:18:22
只看楼主

500多米的超长地下室,没设缝,请问怎考虑温度应力的问题呢?设温度后浇带能否解决?PKPM的温度应力计算是否准确?

500多米的超长地下室,没设缝,请问怎考虑温度应力的问题呢?设温度后浇带能否解决?PKPM的温度应力计算是否准确?
免费打赏
jqnotzr
2013年08月07日 10:42:46
15楼
500米不设缝,单靠后浇带是处理不了的,除非及时回填,降低温度变化率,这样的话还可以减少一部分温度影响。要是处理不善,估计温度收缩裂缝会有几厘米,等漏水吧。
回复
qjl110406a
2013年08月07日 11:56:15
16楼
路过,挣个币!
回复
jianzhuxuea
2013年08月09日 10:33:11
17楼
讲得不错。
回复
jianzhuxuea
2013年08月09日 10:33:43
18楼
真是好帖子啊
我顶!!!
回复
jianzhuxuea
2013年08月09日 10:34:15
19楼
回复内容要换行请加
,修改后再点保存配置。
回复
wzp736
2013年08月09日 13:09:05
20楼
其实最核心的就是减少混凝土成型时的温差,跳仓法分段施工,设后浇带,还有找个有经验和有责任心的施工单位把配比和振捣做好。
回复
qwpy
2014年03月28日 16:53:51
21楼

我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
houhou_1985
2014年06月18日 18:03:09
22楼
遇到同样问题望高手知道
回复
起名想两宿
2014年06月19日 11:02:34
23楼
遇到同样的问题
回复
刚性系杆
2015年05月25日 22:27:46
24楼
遇到同样的问题